Нужно разместить транс в БКТП. Согласно п.4.2.119 ПУЭ-не влазит.Смотрю по чертежам производителей-не все выдерживают эти расстояния.Может есть еще нормы по размещению трансформаторов в КТП?
-
Kobe4, а можно немного больше информации? Требования ПУЭ о размещении трансформаторов в ТП не распространяются на КТП. КТП - это готовое заводское изделие, которое изготавливается в соответствии с ТУ
-
Заказчику нужно БКТП и транс на 2500кВА. У производителей максимум вижу 1600кВа. Решение брать БКТП отдельно,транс,ру10,ру0,4 отдельно. Вот теперь думаю,как
засунуть разместить правильно транс.
-
Kobe4, думаю, что у вас ничего не получится. Попробуйте обратиться непосредственно на заводы, возможно кто-то делает КТП под заказ
http://energotransbud.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=111 (http://energotransbud.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=111)
-
Kobe4, думаю, что у вас ничего не получится.[/url]
Если на этот пункт не обращают внимания,тогда получится. не хватает всего 200(400мм вместо 600мм)мм до задней стенки согласно ПУЭ.
-
Если на этот пункт не обращают внимания
Kobe4, о каком пункте идет речь? о расстоянии до стен? на него не "не обращают внимание", для изготовления КТП руководствуются другими требованиями, которые прописываются в ТУ. напомню, КТП - заводское изделие, которое комплектуется пакетом документов. Чтобы изготавливать КТП нужно получить ТУ. Может сложится ситуация, что Вашу "конструкцию" просто не примут
-
о каком пункте идет речь? о расстоянии до стен?
Пункт указан в первом посте.Да, именно расстояние до стен.
Может сложится ситуация, что Вашу "конструкцию" просто не примут
Может.Для этого,когда придет время, буду связываться с заводом и оговаривать.А то придут документы/паспорта на БКТП1000,а на деле будет 2500.
-
Kobe4, Так ни в коем случае нельзя делать!!!!
Обратитесь на завод и пусть Вам сделают нормальное КТП.
А кто будет нести ответственность при ЧП в КТП? Вы готовы к уголовной ответственности в случае, если не дай Бог, погибнет кто? Не завод, а лично Вы.
ЗЫ: Подозреваю что на нефтебазе под Васильковом тоже кто-то сделал как удобнее и дешевле. >:(
-
Kobe4, Так ни в коем случае нельзя делать!!!!
Обратитесь на завод и пусть Вам сделают нормальное КТП.
А кто будет нести ответственность при ЧП в КТП? Вы готовы к уголовной ответственности в случае, если не дай Бог, погибнет кто? Не завод, а лично Вы.
Был элементарный вопрос- почему производители БКТП размещают транс без учета указанного выше пункта ПУЭ. Был ответ - разрабатывают согласно ТУ. Достаточно.
Ваш ответ,это непонимание ситуации(да как можно было понять по 3 комментариям?) и свои домыслы.Не надо так.
З.Ы. А по поводу этой трагедии-остудите свой пыл на соответствующих форумах,где выложите эту версию,в добавок к остальным.
-
Заказчику нужно БКТП и транс на 2500кВА. У производителей максимум вижу 1600кВа. Решение брать БКТП отдельно,транс,ру10,ру0,4 отдельно. Вот теперь думаю,как засунуть разместить правильно транс.
Из этого Вашего поста я понял, что Вы собираетесь сами устанавливать трансформатор в БКТП, чего делать категорически нельзя. Впрочем - вольному воля.
-
Из этого Вашего поста я понял, что Вы собираетесь сами устанавливать трансформатор в БКТП
Согласен,при отсутствии полной информации это так и выглядит.
-
Нужно разместить транс в БКТП. Согласно п.4.2.119 ПУЭ-не влазит
почему производители БКТП размещают транс без учета указанного выше пункта ПУЭ
ПУЕ .п.4.2.105 Вимоги 4.2.111, 4.2.112, 4.2.118 і 4.2.119 не поширюються на установлення трансформаторів, які входять до складу КТП із ВН до 10 кВ і ЩТП з ВН до 35 кВ.
-
Kobe4, если вопрос еще актуален, можем помочь Вам подобрать габариты КТП.