Корисні матеріали => Готові проекти, розрахунки, заготовки. => Тема розпочата: Sergik від 20 Січень 2009, 11:51:02

Назва: Молниезащита
Відправлено: Sergik від 20 Січень 2009, 11:51:02
Здравствуйте! помогите, срочно нужна формула на расчёт одиночного молниеприёмника ( надёжность защиты Р3=0,99, высота молниеотвода от 30 до 100 м), хочу сравнить со своим расчётом, что то туговато пошло новое издание!
Исходные данные:
rx=6.8
hx=30.11
Назва: Re: Молниезащита
Відправлено: hi_tech від 20 Січень 2009, 22:56:32
Покоцал чуть тему, надеюсь Sergik и вы уважаемые форумчане не обидетесь.
Собственно результат дискуссии, а именно вывод формул для расчета высоты отдельностоящего молниеотвода в ворде и сами расчеты в экселе, прилагаю.
Возможно, сделаю что-то подобное и для остальных видов молниеотводов.
Если вдруг обнаружите ошибки, сильно не бейте :)
Ну и сразу оговорюсь, для зоны защиты Рз = 0.999 и высоты молниеотвода свыше 30 м расчет в экселе не делал, здесь проще использовать специальный математический софт, вывел только кубическое уравнения, что должно облегчить нам задачу решения уравнения.
Назва: Re: Молниезащита
Відправлено: Sergik від 21 Січень 2009, 09:56:37
большое спасибо, ошибку я не допустил в своих решениях, просто разница в метр вышла из-за округления! ещё раз огромное спасибо
Назва: Re: Молниезащита
Відправлено: Fogoso від 23 Січень 2009, 17:44:11
hi_tech,
Хотел скачать от обругало что вложение не найдено...Повторите, пожалуста.
Назва: Re: Молниезащита
Відправлено: hi_tech від 26 Січень 2009, 10:11:34
Fogoso, сорри...
Выложил в файловый архив.

Кстати. Нашел у себя ошибку для Рз = 0.999 и h = 100 - 150м
Перепутал таблицы 10 и 11.

Обновил
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=350
Назва: Re: Молниезащита
Відправлено: hi_tech від 26 Червень 2009, 11:56:46
Немного подправил существующий и добавил расчеты двойных молниеотводов.
Внимание, возможны ошибки, т.к. все мы люди... поэтому перепроверяйте...
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=350
более свежая версия по состоянию на 09.07.2009
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=591
Назва: Re: Молниезащита
Відправлено: Andri від 14 Липень 2009, 09:52:17
Доброї вам пори дня. Я пробую скачати Ваші розрахунки але мені постійно видає якісь ієрогліфи, я вже пробував в різних кодуваннях але нічого не получається. підскажіть що можна зробити. :'(   
Назва: Re: Молниезащита
Відправлено: 3oloS від 14 Липень 2009, 10:19:49
Andri, проверяйте почту,- отправил
Цитата: Andri
нічого не получається

возможно дело  в интернет-браузере (Opera, FF Mozilla, Internet Explorer), в принципе, это обычная ссылка на файл в файлоархиве, попробуйте напрямую - http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=591 , или скопируйте ее в строку браузера
Назва: Re: Молниезащита
Відправлено: Andri від 14 Липень 2009, 11:40:32
ZoloS9479, Дуже дякую за зсилку але всерывно видаэ якусь эрунду, пызныше спробую на ыншому компы
Назва: Re: Молниезащита
Відправлено: 3oloS від 14 Липень 2009, 11:46:44
а в почте?
Назва: Re: Молниезащита
Відправлено: Andri від 14 Липень 2009, 11:51:22
Знайшов дякую, зараз буду розбиратися :thumbsup:
Назва: Re: Молниезащита
Відправлено: Andri від 14 Липень 2009, 13:09:11
ZoloS9479, Вибачте, може я задам дурне запитання але я ніяк не можу розібратися з цими параметрами захисту Рз, може поясните молодому на перед дякую
 
Назва: Re: Молниезащита
Відправлено: 3oloS від 14 Липень 2009, 13:47:38
А в ДСТУ заглядывали? Весь расчет построен в порядке данного НТД.
На первом листе исходя из формы, территориального расположения объекта, и исходных данных (ср.продолжительность гроз в часах, плотность ударов молнии) определяетесь с уровнем молниезащиты и ожидаемым количеством поражений объекта молнией за год. А дальше, в зависимости от защищаемой зоны - соответствующий ей вид молниеприемника, выбираете метод расчета, и фпиред под руку с ДСТУ...
Кстати, данный файл находится в стадии тест-драйва, так что все замечания принимаются
Назва: Re: Молниезащита
Відправлено: Andjl від 15 Липень 2009, 12:04:57
Цитата: ZoloS9479
, так что все замечания принимаются
А як, що до зони 22!! ДСТУ щось не досконале, чи я щось нерозумію!!!?
Назва: Re: Молниезащита
Відправлено: 3oloS від 15 Липень 2009, 12:29:53
Цитата: Andjl
А як, що до зони 22
не совсем понял вопрос ???, Andjl, можете поконкретнее раскрыть...?
Назва: Re: Молниезащита
Відправлено: Andjl від 16 Липень 2009, 13:33:44
ZoloS9479, З НАПБ В.01.056-2005/111 "Правила будови електроустановок. Протипожежний захист електроустановок"
5.1.12    Зоны класса 22 – располагаются в помещениях, где не бывает опасных состояний при нормальной эксплуатации и только в результате аварий или неисправностей возможны выделения переходящих во взвешенное состояние горючих пылей в таком количестве и с такими свойствами, что способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси. А в  ДСТУ Б В.2.5-38:2008 цей пункт упущено!!
Назва: Re: Молниезащита
Відправлено: 3oloS від 16 Липень 2009, 14:00:04
Цитата: Andjl
НАПБ В.01.056-2005/111 "Правила будови електроустановок. Протипожежний захист електроустановок"
5.1.12    Зоны класса 22 – располагаются в помещениях, где не бывает опасных состояний при нормальной эксплуатации и только в результате аварий или неисправностей возможны выделения переходящих во взвешенное состояние горючих пылей в таком количестве и с такими свойствами, что способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси. А в  ДСТУ Б В.2.5-38:2008 цей пункт упущено!!
да, спасибо, мне hi_tech уже растлумачил :thumbsup:, только это вопрос больше к нормотворцам ДСТУ  ???, я просто думал по файлу расчета какие-то нестыковки...
Назва: Re: Молниезащита
Відправлено: Andjl від 16 Липень 2009, 14:05:38
ZoloS9479,  В мене є таке приміщення! І що робити? :(
Назва: Re: Молниезащита
Відправлено: Electric від 16 Липень 2009, 14:18:41
Цитата: ZoloS9479
А в  ДСТУ Б В.2.5-38:2008 цей пункт упущено!!
Да упущено, это еще раньше обнаружили коллеги и вот как вышли из положения. По дод.А РБЗ взрывооп. помещений равен1 или 2 (третьего не дано) См. дальше п. 6.5.1
надійність захисту
для 1 РБЗ-0,99-0,999
для 2 РБЗ- 0,95-0,99. Т.е взяв значение надежности 0,99 мы не нарушаем нормы. Тупо конечно, но что делать, ведь о несовершенности норм уже говорилось на форуме
Назва: Re: Молниезащита
Відправлено: Andjl від 17 Липень 2009, 11:12:59
В мене закрадається думка, що це просто опечатка замість 21 повинно бути 22!!!
Назва: Re: Молниезащита
Відправлено: hi_tech від 18 Січень 2010, 23:14:24
Обновил расчет. http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=591
Благодаря Sergiusz была обнаружена ошибка в расчете одиночного тросового молниеотвода для Рз = 0,99 и Рз = 0,999 при высоте молниеотвода выше 30 м.