Здравствуйте! помогите, срочно нужна формула на расчёт одиночного молниеприёмника ( надёжность защиты Р3=0,99, высота молниеотвода от 30 до 100 м), хочу сравнить со своим расчётом, что то туговато пошло новое издание!
Исходные данные:
rx=6.8
hx=30.11
-
Покоцал чуть тему, надеюсь Sergik и вы уважаемые форумчане не обидетесь.
Собственно результат дискуссии, а именно вывод формул для расчета высоты отдельностоящего молниеотвода в ворде и сами расчеты в экселе, прилагаю.
Возможно, сделаю что-то подобное и для остальных видов молниеотводов.
Если вдруг обнаружите ошибки, сильно не бейте :)
Ну и сразу оговорюсь, для зоны защиты Рз = 0.999 и высоты молниеотвода свыше 30 м расчет в экселе не делал, здесь проще использовать специальный математический софт, вывел только кубическое уравнения, что должно облегчить нам задачу решения уравнения.
-
большое спасибо, ошибку я не допустил в своих решениях, просто разница в метр вышла из-за округления! ещё раз огромное спасибо
-
hi_tech,
Хотел скачать от обругало что вложение не найдено...Повторите, пожалуста.
-
Fogoso, сорри...
Выложил в файловый архив.
Кстати. Нашел у себя ошибку для Рз = 0.999 и h = 100 - 150м
Перепутал таблицы 10 и 11.
Обновил
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=350
-
Немного подправил существующий и добавил расчеты двойных молниеотводов.
Внимание, возможны ошибки, т.к. все мы люди... поэтому перепроверяйте...
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=350
более свежая версия по состоянию на 09.07.2009
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=591
-
Доброї вам пори дня. Я пробую скачати Ваші розрахунки але мені постійно видає якісь ієрогліфи, я вже пробував в різних кодуваннях але нічого не получається. підскажіть що можна зробити. :'(
-
Andri, проверяйте почту,- отправил
нічого не получається
возможно дело в интернет-браузере (Opera, FF Mozilla, Internet Explorer), в принципе, это обычная ссылка на файл в файлоархиве, попробуйте напрямую - http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=591 , или скопируйте ее в строку браузера
-
ZoloS9479, Дуже дякую за зсилку але всерывно видаэ якусь эрунду, пызныше спробую на ыншому компы
-
а в почте?
-
Знайшов дякую, зараз буду розбиратися :thumbsup:
-
ZoloS9479, Вибачте, може я задам дурне запитання але я ніяк не можу розібратися з цими параметрами захисту Рз, може поясните молодому на перед дякую
-
А в ДСТУ заглядывали? Весь расчет построен в порядке данного НТД.
На первом листе исходя из формы, территориального расположения объекта, и исходных данных (ср.продолжительность гроз в часах, плотность ударов молнии) определяетесь с уровнем молниезащиты и ожидаемым количеством поражений объекта молнией за год. А дальше, в зависимости от защищаемой зоны - соответствующий ей вид молниеприемника, выбираете метод расчета, и фпиред под руку с ДСТУ...
Кстати, данный файл находится в стадии тест-драйва, так что все замечания принимаются
-
, так что все замечания принимаются
А як, що до зони 22!! ДСТУ щось не досконале, чи я щось нерозумію!!!?
-
А як, що до зони 22
не совсем понял вопрос ???, Andjl, можете поконкретнее раскрыть...?
-
ZoloS9479, З НАПБ В.01.056-2005/111 "Правила будови електроустановок. Протипожежний захист електроустановок"
5.1.12 Зоны класса 22 – располагаются в помещениях, где не бывает опасных состояний при нормальной эксплуатации и только в результате аварий или неисправностей возможны выделения переходящих во взвешенное состояние горючих пылей в таком количестве и с такими свойствами, что способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси. А в ДСТУ Б В.2.5-38:2008 цей пункт упущено!!
-
НАПБ В.01.056-2005/111 "Правила будови електроустановок. Протипожежний захист електроустановок"
5.1.12 Зоны класса 22 – располагаются в помещениях, где не бывает опасных состояний при нормальной эксплуатации и только в результате аварий или неисправностей возможны выделения переходящих во взвешенное состояние горючих пылей в таком количестве и с такими свойствами, что способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси. А в ДСТУ Б В.2.5-38:2008 цей пункт упущено!!
да, спасибо, мне hi_tech уже растлумачил :thumbsup:, только это вопрос больше к нормотворцам ДСТУ ???, я просто думал по файлу расчета какие-то нестыковки...
-
ZoloS9479, В мене є таке приміщення! І що робити? :(
-
А в ДСТУ Б В.2.5-38:2008 цей пункт упущено!!
Да упущено, это еще раньше обнаружили коллеги и вот как вышли из положения. По дод.А РБЗ взрывооп. помещений равен1 или 2 (третьего не дано) См. дальше п. 6.5.1
надійність захисту
для 1 РБЗ-0,99-0,999
для 2 РБЗ- 0,95-0,99. Т.е взяв значение надежности 0,99 мы не нарушаем нормы. Тупо конечно, но что делать, ведь о несовершенности норм уже говорилось на форуме
-
В мене закрадається думка, що це просто опечатка замість 21 повинно бути 22!!!
-
Обновил расчет. http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=591
Благодаря Sergiusz была обнаружена ошибка в расчете одиночного тросового молниеотвода для Рз = 0,99 и Рз = 0,999 при высоте молниеотвода выше 30 м.