Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Андрюха РЗА від 08 Червень 2015, 16:39:29

Назва: ЩО-90 с учетом
Відправлено: Андрюха РЗА від 08 Червень 2015, 16:39:29
Коллеги сталкивался ли кто-нибудь с ячейками ЩО-90 с 2-мя фидерными комплектами трансформаторов тока и учетом. Вроде бы Элтехкомп чего-то такое разрабатывал только без счетчиков.
Имеется в виду стандартная панель (2х400 + 2х250 с РПС и ПН2)?
Назва: Re: ЩО-90 с учетом
Відправлено: grossel від 08 Червень 2015, 19:26:34
Мне приходилось заказывать ящик в ООО"Элекон Лтд" Вишневое согласно их каталога "Оборудование системы электроснабжения"  раздел 8 (см.стр.53 "Структура условного обозначения"), на 2 ввода типа ЯАаУ-2х400/4У1 ІР54.
Назва: Re: ЩО-90 с учетом
Відправлено: boss від 08 Червень 2015, 22:52:16
Андрюха, если не ошибаюсь на фидера в ЩО можно спокойно установить трансформаторы тока для учета. А счетчики можно на фасад панели установить.
Назва: Re: ЩО-90 с учетом
Відправлено: Андрюха РЗА від 09 Червень 2015, 09:30:20
boss, Виталя, а как они там поместятся? И потом что будет со вторичными соплями при открытии/закрытии двери? Хотелось бы чтобы это было заводское изделие, в котором продуманы ответы на эти вопросы, а не хендмейд.
Назва: Re: ЩО-90 с учетом
Відправлено: Iv_One від 09 Червень 2015, 10:47:04
Андрюха РЗА,  скорее всего так и будет ))))  По факту - это не большая проблема. Жгут проводов - 22 провода, на испытательную колодку через сальник установленный на двери. Самая большая проблема - подключение отходящего кабеля на такую сборку.
Назва: Re: ЩО-90 с учетом
Відправлено: Андрюха РЗА від 09 Червень 2015, 11:51:04
Iv_One, так а КИ-шки я так понимаю стоят на двери?
Тогда получается нужно тащить с каждого ТТ до них КВВГ-14х1,5 (6 токовых жил + 4 напряженческие). Итого 4 х КВВГ. В принципе - вариант. (безлич ПВ3 мне лично не нравится, хотя если в пределах одной ячейки... )
Кстати а как у тебя получилось 22 провода - у меня получается либо 4 кабеля, либо 40 проводов.
Назва: Re: ЩО-90 с учетом
Відправлено: Сугор від 09 Червень 2015, 12:20:22
Хотелось бы чтобы это было заводское изделие,

Андрюха РЗА, не вижу проблем, обратись непосредственно на завод. Я неоднократно видел подобные решения и не только на стороне 0,4кВ, но и на 10кВ.
http://tesla.in.ua/Paneli-ShchO-90-1?id=1082 (http://tesla.in.ua/Paneli-ShchO-90-1?id=1082), в самом низу есть ячейки с учетом, возможно это не совсем то что тебя интересует...
Назва: Re: ЩО-90 с учетом
Відправлено: Iv_One від 09 Червень 2015, 12:58:18
Андрюха РЗА, получилось так: 6 токовых+4 напряжения+1 (который не нужен)  :)  Да, КИ на двери, как в принципе и счетчики. По поводу
Quote (selected)
либо 4 кабеля, либо 40 проводов
если учет на каждый фидер, то ДА. Немного не понял формулировку
Quote (selected)
с 2-мя фидерными комплектами трансформаторов тока и учетом
Ячейка не такая страшная будет, только на счет сечения нужно бы посчитать (согласно ПУЭ 2014 Украина 1.5.19 и 3.4.4  :)
Назва: Re: ЩО-90 с учетом
Відправлено: Андрюха РЗА від 09 Червень 2015, 17:09:57
Сугор, То действительно не совсем оно - мне нужен учен не попанельный а пофидерный. А такое решение как у Теслы есть у многих.
Iv_One, О. теперь сошлось. А фоток такого счастья часом нет?
Тут просто ТП полностью уходит в Киевнегро и как они еще на это посмотрят?
Назва: Re: ЩО-90 с учетом
Відправлено: Сугор від 09 Червень 2015, 17:13:17
Андрюха РЗА, я имел в виду, что счетчик на двери это нормально. В вводных ячейках обычно ставят 2 комплекта ТТ, первый на учет, второй на измерения.
Назва: Re: ЩО-90 с учетом
Відправлено: Iv_One від 09 Червень 2015, 17:54:32
Андрюха РЗА, к сожалению нет.
Назва: Re: ЩО-90 с учетом
Відправлено: Андрюха РЗА від 09 Червень 2015, 18:00:22
Сугор, 1 счетчик - да, а тут -то 4. Как они будут размещаться на двери?
Назва: Re: ЩО-90 с учетом
Відправлено: boss від 09 Червень 2015, 18:16:21
Андрюха, у меня когда то Киевэенерго приколупалось по этому поводу, типо как вы учет установите в ЩО. Электроград дал письмо что их панели ЩО предусматривают возможность установки трансформаторов тока для учета и вопросов больше не возникло.
Где то у меня были фотки с обьекта с уставленными ТТ в ЩО. Завтра посмотрю и выложу, если никто с утра голову не заморочит.
Назва: Re: ЩО-90 с учетом
Відправлено: Сугор від 09 Червень 2015, 18:32:00
Андрюха РЗА, если нет места на двери для счетчиков, то их можно разместить в отдельном щите, только нужно будет посчитать падение напряжения. Такой еще вопрос, это все ячейки будут с учетом или только эта? Может имеет смысл разбросать КЛ где нужно делать учет по другим ячейкам?
Уже достаточно давно КиевЭнерго требует учет на жилье делать на ТП, по идее, этот вопрос должен быть уже хорошо отработан.
Назва: Re: ЩО-90 с учетом
Відправлено: boss від 09 Червень 2015, 20:57:09
Вот пример ячейки с учтановленными ТТ
(http://i.piccy.info/i9/81931ca304fbdbfc04c5e63d23931eb5/1433872494/43978/881463/P1010011_500.jpg) (http://piccy.info/view3/8326105/afaafe7de9b61f7ecc2e5ca83cad28f3/)(http://i.piccy.info/a3/2015-06-09-17-58/i9-8326105/354x472-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2015-06-09-17-58/i9-8326105/354x472-r)

Вот другой пример
(http://i.piccy.info/i9/4d42ad9feb4459fa2b67a87c9d170126/1433872693/47356/881463/P1010056_500.jpg) (http://piccy.info/view3/8326120/8a41edd9e7f6b67251a740309b4b2bd4/)(http://i.piccy.info/a3/2015-06-09-17-59/i9-8326120/472x354-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2015-06-09-17-59/i9-8326120/472x354-r)
(http://i.piccy.info/i9/cdafbdb6e5e5d145dda6f841e8bcd0c7/1433872825/44843/881463/P1010057_500.jpg) (http://piccy.info/view3/8326128/d6577eca4eb57711e156129c949151a3/)(http://i.piccy.info/a3/2015-06-09-18-00/i9-8326128/472x354-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2015-06-09-18-00/i9-8326128/472x354-r)


Это ячейки ЩО-70, но для ЩО-90 все должно влезть аналогично.
Вот пример ЩО-90 только с одним ТТ для амперметра, но видно что установить три ТТ не проблема.
(http://i.piccy.info/i9/ff468ce488addaceb9b914800d4c40e6/1433873025/39003/881463/P1010031_500.jpg) (http://piccy.info/view3/8326144/a161915474b9c04eef7f8ecec1e1dd1d/)(http://i.piccy.info/a3/2015-06-09-18-03/i9-8326144/354x472-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2015-06-09-18-03/i9-8326144/354x472-r)
(http://i.piccy.info/i9/aee0fe72c6491fcfc52278cd69b7c1fa/1433873103/41547/881463/P1010033_500.jpg) (http://piccy.info/view3/8326158/f2fc01079822918643d3918cf45da83a/)(http://i.piccy.info/a3/2015-06-09-18-05/i9-8326158/472x354-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2015-06-09-18-05/i9-8326158/472x354-r)
Назва: Re: ЩО-90 с учетом
Відправлено: boss від 09 Червень 2015, 21:19:04
Кстати по поводу согласования установки учета в ячейках ЩО, в энергосбыте никаких вопросов по этому поводу не возникает. В свое время когда они только начали заставлять ставить учет на МБН,  энергосбыт принудительно заставлял переносить учет на ТП, а заказчики этого не хотели.......была попытка аргументировать оставить учет в ГРЩ, что типа ЩО конструктивно не предназначена для установки учета и т.д., но надо было официальное письмо от РЕСа. Ни один РЕС не соглашался давать такое письмо. Сказали що в любом РУ-0.4 всегда есть возможность установить учет на каком угодно фидере.
Поэтому такие вопросы возникают пока только в ДТП.
Назва: Re: ЩО-90 с учетом
Відправлено: Андрюха РЗА від 10 Червень 2015, 09:08:59
Виталя. С трансформаторами тока все +/- понятно. Есть чертеж Элтехкомпа, да и твои фотки это подтверждают. Вопрос - как разместить счетчики на двери ЩО-шки и как они там будут эксплуатироваться.
Сбыту разумеется это только на счастье.
Назва: Re: ЩО-90 с учетом
Відправлено: R_O_M_A_N від 20 Червень 2015, 11:37:55
Только ЩО-70 (фасад 700мм, h2200мм)
Назва: Re: ЩО-90 с учетом
Відправлено: Андрюха РЗА від 22 Червень 2015, 09:23:34
R_O_M_A_N, А какой завод это выпускает?
Назва: Re: ЩО-90 с учетом
Відправлено: R_O_M_A_N від 22 Червень 2015, 15:28:42
R_O_M_A_N, А какой завод это выпускает?
"Это" выпустил "Элтехкомп".

Также есть щиты у "Электрограда" (см. ниже).
Основное отличие у" Элтехкомпа" счетчики на двери внутри, а у "Электрограда" - снаружи.