Здравствуйте!
Я в принципе не электрик но по роду деятельности нужно узнать...
Ситуация такая: ТП контур заземления 4ом кней подключена БС с контуром сопротивления 10ом, Энергонадзор утверждает что у БСдолжнобыть тоже 4. разьесните ситуацию пожалуйста...
Кто неправ тетка из надзора (если так то как обосновать) или инженер заложевший сопр. 10?
-
А что есть БС?
-
А что есть БС?
скромно подозреваю, что "базовая станция" мобильной связи. Тут вопрос наверно к специалистам, которые ими занимаются(лись), их есть у нас на форуме
-
смотри здесь
<a href="http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=205" />Основные требования по выполнению заземлений электроустановок,питающих оборудование цифровых систем передачи.djvu[/url]
-
Да БС это базовая станция.
Спасибо за книгу щас поизучаю. :)
А где бы мне найти этих специалистов?
-
Величина сопротивления зависит от типа электроустановки, не вдаваясь в подробности, которые можно подчерпнут из главной книги электрика - ПУЭ, кажись глава 1.7. Сопротивление 4Ом (при напряжении 380В) необходимо для энегогенерирующего оборудования таких как генератор или ТП. А вот 10Ом - это повторное присоединение PEN-проводника с ЗУ (заземление) и применяется для другого оборудования в том числе и распределительного которым и является ваше ВРУ! К примеру, сопротивление ЗУ воздушных линий вообще должно быть не более 30Ом! Короче ПУЭ под мышку и в дорогу! (Исключение если 4Ом это требование вашего оборудования, написано в паспорте). Ну или относится к молниезащите (сдесь я не силен))