Здравствуйте.
Подскажите, будьте добры, норму освещенности для подвалов жилых домов. К моему удивлению, в ДБН В.2.5.23-2010 исчезли эти самые нормы освещения, которые в предыдущем варианте ДБН В.2.5.23-2003 были (стр.12 и табл. Г1). В редакции 2003 года упоминаются для жилых домов только чердаки (5 лк). Погуглив, выяснил, что нормы освещенности "перекочевали" в ДБН В.2.5-28-2006. "Природне і штучне освітлення" в неизмененном варианте и, опять же, ни слова о подвалах. Вопрос возник по причине проявления ЖЭКом "заботы" то ли о людях, то ли об "экономии" электроэнергии на освещении подвалов и лестничных клеток подъездов — вообщем светятся лампы накаливания вполнакала. Диммер там установлен или что-то вроде тиристора (не реостат же они там в ГРЩ поставили), но факт остается фактом — в подвале процентов на 30-40 стало темнее.
Заранее признателен за ответ.
-
норму освещенности для подвалов жилых домов
В проекті нового ДБН В.2.5-28 табл. Д.1 вказано для комор підсобних житлових будинків освітленість 30 лк
-
В проекті нового ДБН В.2.5-28 табл. Д.1 вказано для комор підсобних житлових будинків освітленість 30 лк
Дякую за швидку відповідь. Чи правильно я розумію, що згідно даного ДБН норма освітленості для приміщення комори (тобто одної з ряду однакових приміщень, що закриваються дверима та належать власнику однієї з квартир) - 30 лк
., а у відповідності до тієї ж таблиці Д1 - Загальнобудинкові приміщення: е) Основні проходи технічних поверхів, підпілля, підвалів, горищ - 20 лк
, - проходи між коморами власників квартир (з розміщеними комунікаціями)? І оскільки даний ДБН ще не затверджено, навряд чи можливо ним скористатись в якості джерела НТД при спілкуванні з установою, на жаль.
Щиро вдячний за допомогу.