Відправлено: Mihail123 від 28 Травень 2015, 13:51:20
Добрый день. Подскажите, пожалуйста.
1. В 3-х этажном здании, на первом этаже, в трансформаторных камерах с отдельными выходами наружу размещены трансформаторы 0,4 кВ с объёмом масла по 200 кг в каждом. Попадают ли они под пожаротушение согласно п. 7.40 табл. В.2 ДБН В.2.5-56-2010.
2. Отдельное здание для очистки трансформаторного масла с ёмкостью 1,5 м. куб. и устройством для его очистки под п. 7.5 табл. В.2 ДБН В.2.5-56-2010.
3.  Если высота балки больше 5% высоты помещения, а расстояние между балками 2,8 м, можно ли увеличивать расстояние между дымовыми извещателями (внутри образовавшихся отсеков) согласно п. 6.2.9 ДБН В.2.5-56-2010.
Заранее благодарю за мнения.
Назва: Re: Трактовка норм при проектировании
Відправлено: rga від 28 Травень 2015, 14:31:22
1. Да. А откуда сомнения?
2. Аналогично п.1.
3. Смотрите по формулам ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, Приложение А, п.А.6.5.1 f) неровные потолки.
Назва: Re: Трактовка норм при проектировании
Відправлено: Mihail123 від 28 Травень 2015, 14:58:19
1, 2 понимаю что да, но придётся доказывать заказчику, готовлюсь в плане нормативной базы.
3. По формулам ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 нужно ставить в каждый отсек, интересует расстояние между датчиками в отсеке шириной меньше 3 м.
Назва: Re: Трактовка норм при проектировании
Відправлено: rga від 28 Травень 2015, 15:15:03
3. По формулам ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 нужно ставить в каждый отсек, интересует расстояние между датчиками в отсеке шириной меньше 3 м.
ДБН В.2.5-56 говорит о расстояниях при установке квадратом или треугольником. Если мы ставим не квадратом или треугольником (схемы рекомендованные, имеем право), то мы должны выполнять требования ДСТУ-Н CEN/TS 54-14, Таблицы А.1.
Самый верный способ. Берем циркуль и рисуем вокруг извещателя круг соответствующего диаметра. Смотрим, что закрывает, этот круг в пределах балок/помещения/т.п., т.е. что контролируется извещателем. Дальше с этим можно идти на любую экспертизу. :)   
Назва: Re: Трактовка норм при проектировании
Відправлено: Mihail123 від 28 Травень 2015, 15:25:09
Спасибо. Все предельно ясно.