Чи можливе підключення робочого та резервного двигунів до одного ПЧ? І яку схему краще застосувати? (мережні насоси котельні). До 15 кВт передбачається використати ПЧ Altivar 312, а які ПЧ краще взяти для насосів 30 кВт?(по аналогії з Altivar 312)
-
Мое мнение, что для сетьевых (циркуляционных) насосов котельной которые питаются по І категории установка одного ПЧ в цепи насосов не обеспечивает І категорию, поскольку схема будет выглядеть так:
- контактор (пускатель) КМ1 ЭД1
Автомат-ПЧ с управлением по схеме "основной-резервный".
- контактор (пускатель) КМ2 ЭД2
При срабатывании автомата защиты или выхода из строя ПЧ не запустится "резервный" ЭД2.
Можно использовать преобразователь частоты Р30К Danfoss: при U=3x380B Ідлит.=61А.
-
Категорія надійності живлення насосів мережних і підживлення ІІ (одинична потужність котлів меньше 10 МВт)
-
Ось знайшов схему що мені підходить http://www.kz.schneider-electric.com/documents/customers/designers/d-web-advanced/Automation_Guide_2011.pdf (http://www.kz.schneider-electric.com/documents/customers/designers/d-web-advanced/Automation_Guide_2011.pdf) сторінка 27 рис. 34. Можливість запустити від ПЧ та можливість прямого пуску.
-
На стр.27 рис.34 электроснабжение насосов осуществляется по ІІІ категории, а в данном случае речь идет о насосах котельной запитаных по схеме "основной-резервный" каждый со своего независимого ввода (ПУЭ п.1.2.19."Електроприймачі II категорії необхідно забезпечувати електроенергією від двох незалежних взаєморезервуючих джерел живлення").
На данной картинке очевидно по технологии такое подключение является обоснованным.
-
А якщо один насос підключити до ПЧ а для іншого зробити схему прямого запуску? коли виходить з ладу ПЧ - тоді переходити на резервний насос без ПЧ
-
Какая мощность ЭД насосов?
Может использовать готовый электронный блок управления фирмы Wilo, например для небольшой мощности до 4 кВт блок типа Wilo ER-2 (cм. пример схемы управления насосами в режиме "основной-резервный"), дополнительно заказать в схему датчик защиты от "сухого хода" и реле перепада давления (регулятор давления аналоговый 4-20 mA) (см.руководство ER-2).
При большей мощности можно использовать блок Wilo -VR Control c ПЧ с подключением до одного блока 2...4 ЭД насосов (см.вложение).
Если нет необходимости регулировать обороты ЭД в зависимости от давления в системе, нет эквитермального регулирования температуры, то для снижения пускового тока можно использовать устройство плавного пуска (пример упр.по уровню см. вложение).