Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: Verbi від 25 Травень 2015, 15:15:18
-
Добрый день! Строю у себя на предприятии тех. учёт 20 точек по 5 точек в группе. Планирую использовать счётчики НИК с 485-м потом в GSM. Вопрос: какие средства кушает GSM-модем при ежедневном опросе. Буду благодарен за помощь опытных товарищей.
-
Все счетчики подключены к одной подстанции? Счетчики трехфазные? Если да, более целесообразным может быть учет по PLC с одним модемом
-
Счётчики трёхфазные через трансформаторы тока. Подключены к разным подстанциям. Расстояние до самой дальней примерно 300 метров по прямой.
Поэтому либо через gsm, либо радиоканал- но не знаю как поведет себя Zigbee от НИК в условиях предприятия, либо кабелями два варианата: 1)485-232
2)485-Ethernet-XDSL
Поэтому руководство сравнивает стоимость кабелей и стоимость ежемесячного пополнения сим-карт.
Я заведую КИПом, такой работой занимаюсь впервые, поэтому прошу прощения за глупые вопросы.
-
Какой тип счетчиков?
-
Я бы на Вашем месте , собрал бы всё в одну сеть (300 метров это ерунда для 485)
GSM это худой канал связи . Вам надоест ждать получения информации с такого количества счётчиков.
Раз вложился и спокоен , наслаждаешься быстрым получением информации.
GSM -это так , пару счётчиков.
Zigbee от НИК (Поберегите нервы и средства).
-
Скорее всего так и поступлю. Только не в одну сеть - а 4 ветки с параллельным опросом. Щитовые распределены по территории предприятия и увязать в одну сеть по 485-му будет тяжело.
300 метров это по прямой, а длина кабеля будет метров 500-700. Плюс нужно будет обходить ворота. Вот я и задумался о радиоканале. У НИК есть радиоудлинитель 485-го. Это неплохое решение при условии что эти устройства будут надежно работать в условиях промышленного предприятия. :wall:
Получится 3 ветки 485-ethernet и одна 485-радиоканал-ethernet.
-
Только не в одну сеть - а 4 ветки с параллельным опросом. Щитовые распределены по территории предприятия и увязать в одну сеть по 485-му будет тяжело.
300 метров это по прямой, а длина кабеля будет метров 500-700.
Имелось введу в одну сеть , а какое количество ответвлений -это по местности.
-
Это неплохое решение при условии что эти устройства будут надежно работать в условиях промышленного предприятия
При использовании направленных антенн с двух сторон связывались со счетчиком на 2 км, если направленная только на координаторе то с удлинителем и круговой антенной 400 м, с внутренней антенной счетчика - 200 м при практически прямой видимости.