Уважаемые коллеги, есть ли украинский аналог "Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия" или документ освещающий подобные вопросы по ВРУ жилья и общественных зданий? Спасибо!
-
Вполне возможно, что еще действует ГОСТ 19734-80 Устройства воднораспределительные для жилых зданий. Общие технические условия
-
Таки вроде действует. Спасибо!
-
В этом документе нет требований к отключающей способности автоматов ВРУ.
По советам наставников всегда делал так:
6 кА - на номинальные токи до 63 А
10 кА - на номинальные токи до 125 А
15 кА - на номинальные токи до 160 А
20 кА - на номинальные токи до 250 А
Но сейчас нужно документальное подтверждение, подскажете документ?
-
По советам наставников всегда делал так
Ваші наставники не праві . Вимикальна здатність автоматів вибирається в залежності від величини струмів короткого замикання на початку лінії встановлення автомата і не залежить від номінального струму автомата .
ПУЕ . 3.1.3. Апарати захисту за своєю вимикальною здатністю мають відповідати максимальному значенню струму КЗ на початку ділянки електричної мережі, що захищається .
-
По мне, то что Вы написали это профанация (про связь номиналов с откл. способностью). Уровень токов кз надо считать (в тех. библиотеке Шнейдеров или в учебном пособии АВВ примерные расчеты) и если на вводе автомат с достаточной отключающей способностью, то после него могут быть с меньней. Где это читал уже не помню
-
Согласен, но вот цитата, подтверждающая советы наставников, из ГОСТ Р 51732-2001 (который у нас не действует, почему я собственно ищу аналог):
"6.5.9 Отключающая способность защитных аппаратов по 6.5.7 должна быть (если иное не оговорено потребителем) не ниже 3 кА на номинальные токи до 25 А, 6 кА - на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125 А.
Отключающая способность аппаратов на номинальные токи 160 А и выше должна быть не ниже значений токов короткого замыкания, приведенных в таблице 2."
Ток на шинах ВРУ я рассчитываю и по ним выбираю водные автоматы, а вот распределение выбирал согласно этим рекомендациям. Видимо я не прав? Спасибо!
-
Andrey59, а как называется пособие не подскажете?
-
Bobertigra, Если у Вас РУ с этими автоматами будет стоять сразу за трансом даже 1000 кВА у которого І (3)к.з. на шинах 0,4 кВ порядка 25 кА, то на эти цифры опираться будет нельзя.
-
Андрюха РЗА, согласен, но ВРУ жилья или общественных зданий редко стоят прямо за тр-ром. Однако, если ВРУ все же поставлен прямо за тр-ром и вводной автомат держит расчетные 25кА, защитит ли он другие автоматы за собой? Спасибо!
-
вводной автомат держит расчетные 25кА, защитит ли он другие автоматы за собой?
Якщо буде виконана наступна умова :
ПУЕ . 3.1.3.
Допускається встановлювати апарати захисту, що є не стійкими до максимальних значень струму КЗ, а також вибрані за значенням одноразової граничної комутаційної здатності, якщо груповий апарат, який їх захищає, або найближчий апарат, розташований у напрямку до джерела живлення, забезпечує миттєве вимкнення струму КЗ, для чого необхідно, щоб струм уставки розчіплювача (відсічки)
згаданих апаратів, що діє миттєво, був меншим струму одноразової комутаційної здатності кожного з групи нестійких апаратів, і якщо таке неселективне вимкнення всієї групи апаратів не загрожує аварією, псуванням дорогого устаткування та матеріалів або розладом складного технологічного процесу.
-
Дякую за роз'яснення!