Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: nadezda від 10 Травень 2015, 20:26:54

Назва: привязка домов в селе
Відправлено: nadezda від 10 Травень 2015, 20:26:54
Привязываем два многоквартирных дома в селе (21 кв). Получили техусловие : построить 2-х цепную линию 0.4 кВ и от нее запитать дома. Электрощитовая находится в подвале дома. Как грамотно запроектировать ввод в дом :wall:
Назва: Re: привязка домов в селе
Відправлено: nadezda від 10 Травень 2015, 20:28:13
Забыла дополнить, применяется СИП
Назва: Re: привязка домов в селе
Відправлено: cherkas від 10 Травень 2015, 23:18:33
Лично я бы проектировал кабельный ввод от последней/ближайшей опоры.

В этом случае конечно СИП не подойдет и нужно будет этот кусок (от опоры до щитовой) класть кабелем предназначенным для прокладки в земле.
Назва: Re: привязка домов в селе
Відправлено: nadezda від 10 Травень 2015, 23:41:59
Наверное я не понятно написала. 2 цепи СИП выходят из ТП. Поскольку в месте строительства демонтируется ктп, то заказчик должен  построить 2-х цепную линию, чтобы переключить на нее существующие частные дома. Вот меня и интересует, поскольку мне нужно завести 2 ввода в дом, значит нужно поставить какой-то промежуточный щит с рубильником и автоматом и с СИПа перейти на кабель? Где его обычно ставят? Или что-то другое существует?
Назва: Re: привязка домов в селе
Відправлено: grossel від 11 Травень 2015, 15:43:05
Наверное я не понятно написала. 2 цепи СИП выходят из ТП. Поскольку в месте строительства демонтируется ктп, то заказчик должен  построить 2-х цепную линию, чтобы переключить на нее существующие частные дома. Вот меня и интересует, поскольку мне нужно завести 2 ввода в дом, значит нужно поставить какой-то промежуточный щит с рубильником и автоматом и с СИПа перейти на кабель? Где его обычно ставят? Или что-то другое существует?
1. Вы можете уйти от магистральной ВЛИ-0,4 кВ выполненой СИП-5, кабелем на ВРУ ж/дома (см.узел 1 вложения).
2. Можете линией СИП-2А на стену ж/дома и дальше кабелем с установкой ограничителей перенапряжения для защиты кабельного ответвления и электроустановки (см. Узлы СИП-2А узлы 4,5 во вложении).
3. Если группа рядом расположеных ж/домов, то как пример установка бокса (распредщита на опоре) c аппаратами ограничения потребляемой мощности, с запиткой с щита ж/домов кабельными линиями (см.вложение У.rar)
Назва: Re: привязка домов в селе
Відправлено: Roman3R від 12 Травень 2015, 09:45:49
два многоквартирных дома в селе (21 кв)
поскольку мне нужно завести 2 ввода в дом
21 квартира , это более всего вероятно III категория надежности электроснабжения . В каждый дом сделать только одно ответвление СИПом от воздушки на внешнюю стену соответствующего жилдома , при необходимости перейти на кабель и сделать опуск в щитовую . Опуск в щитовую выполнить по наружной стене дома или ,  если это возможно , внутри дома . Кабельные линии ответвления в земле , в селах местными электриками плохо воспринимаются . Ремонтировать легше и быстрее линии проложенные открыто .
Назва: Re: привязка домов в селе
Відправлено: nadezda від 13 Травень 2015, 12:40:02
Да нет 2 категория -электрические плиты
Всем большое спасибо beer

SashkoMTM: поправил  :)