Уважаемые коллеги, прошу совета!
Экспертиза потребовала питать освещение шахт и розетки в приямках от щита освещения лифта, установленного, естественно, в машинном помещении. Я в нормах не нашел запрета питать эти сети от шин общедомовых нагрузок ВРУ в электрощитовой и пытаюсь доказать, что питание от ЩО лифтов нецелесообразно из-за большой протяженности сетей (и соотв. завышением сечений). Высота дома 72м.
Как правильно поступить в этом случае?
-
1. Экспертиза должна сослаться на нарушенный норматив. Отсюда и нужно искать.
2. Посмотрите НПАОП 0.00-1.02-08 "Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов" http://dnop.gov.ua/files/reestr_dnop/435.pdf (http://dnop.gov.ua/files/reestr_dnop/435.pdf) , там кое-что есть по освещению.
3. Опять же, в ДБН В.2.3-24 написано:
5.117 У висотних будинках повинне бути передбачене робоче й аварійне освітлення (освітлення без-пеки та евакуаційне освітлення). Застосування аварійного освітлення визначається для різних приміщень вимогами ДБН В.2.5-23 та ДБН В.2.5-28. Ці системи електроосвітлення будинку повинні відповідати вимогам ДСТУ-Н Б В.2.5-37 у частині забезпечення можливості управління кожною окремою групою джерел електро-постачання в автоматичному режимі або здійснювати управління із ЦПУБ (диспетчерської) за допомогою складових АСМУ в автоматичному режимі.
Ну и:
5.123 Проектування ліфтів висотних будинків необхідно здійснювати згідно з ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.2-9, ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.2-17, ДСТУ ISO 4190-1, ДСТУ ISO 4190-2; ДСТУ ISO 4190-3; ДСТУ ISO 4190-5; ДСТУ ISO 4190-6, ДСТУ EN-81-1, НПАОП 0.00-1.02, НАПБ Б.01.007, ГОСТ 22011 та положеннями цього документа.
Берем и последовательно перебираем нормативы.
-
rga, спасибо за ответ!
С большинством этих документов я знаком, ну еще ПУЭ гл. 7. В этих документах говорится в общем случае "освещение должно питаться независимо от лебедки от соответствующих осветительных сетей здания". Прямых указаний все питать от ЩО я не встретил, поэтому прошу совета.
Ссылки на норматив эксперт не дал, буду звонить, спрашивать.
-
Ссылки на норматив эксперт не дал, буду звонить, спрашивать.
Если ссылка не указана, то это не есть нарушение, а личная хотелка эксперта. В этом случае можно действительно давить на целесообразность решения, лучше с цифрами (экономия длины, сечения, затрат на монтаж и т.п.).
-
Спасибо!
-
Я думаю инспектор прав, с точки зрения безопасного обслуживания лифтов, механизмов лифтов, ремонтное освещение, освещение машинного помещения и шахты должны быть выделены, так как служба по обслуживанию лифтов не имеет доступа в злектрощитовую (к ВРУ) жилого дома для вкл.-откл. групповых линий для их обслуживания и ремонта.
-
grossel, да, именно так эксперт мне и ответил. Я сам всегда так делал в домах пониже, а тут засомневался, слишком уж большое расстояние по кабелю для однофазных розеток. Кстати ссылок на нормативы так он мне и не дал.
-
Экспертиза потребовала питать освещение шахт и розетки в приямках от щита освещения лифта, установленного, естественно, в машинном помещении.
НПАОП 0.00-1.02-08
6.4.19. У приямку повинні бути:
- пристрій для зупинення ліфта, на якому або біля якого зазначене слово «СТОП», розміщений так, щоб унеможливити ризик помилки щодо положення зупинки;
- розетка з напругою не більше ніж 250 В;
- засіб для вмикання освітлення шахти ліфта, доступний під час відчинен-ня дверей шахти або приямка.
6.4.26. Шахта ліфта повинна бути забезпечена постійним електричним освітленням, що дає інтенсивність світла не менше ніж 50 люкс на висоту 1000 мм над дахом кабіни і на підлогу приямка, навіть якщо двері шахти закриті. Стаціонарну електричну мережу не встановлюють, якщо шахта частково огороджена і має достатнє освітлення.
11.6.20. Живлення електричного освітлення, крім освітлення кабін, повинне бути від освітлювальної мережі будинку (споруди).
ПУЕ . (НПАОП 40.1-1.32-01)
7.7.3. Живлення електричного освітлення приміщень ліфта, зазначених вище, повинно бути незалежним від живлення лебідки. Це забезпечується шляхом подачі живлення від відповідних освітлювальних мереж будинку.
-
Це забезпечується шляхом подачі живлення від відповідних освітлювальних мереж будинку.
Насколько я понимаю, вопрос в том, где будет стоять выключатель (автомат).
А сеть осветительную можно подвести в любое место.
Отсюда вопрос, а зачем лифтовикам может понадобиться отключение освещения на щите, а не выключателем? Или отключение розетки? Если розетка сгорела, а освещение не работает, лифтовик зовет электрика и тот разбирается, потому как проблема не обязательно будет на участке щит - лампочка/розетка.
-
Я перерыл все знакомые мне нормативы, так же и те, что были предложены в этой теме. Нигде не говорится про то, что нельзя питать освещение шахт и розетки в приямках так, как предложил я (от шин о/д нагрузок ВРУ). В безмашинниках вообще негде ставить ЩО, так, чтобы доступ имели только лифтовики. Но эксперт настаивает, а директор требует, чтобы я сделал согласно замечаниям.
-
Но эксперт настаивает, а директор требует, чтобы я сделал согласно замечаниям.
Что сказать? Иногда легче уступить, чем объяснить, почему тебе этого не хочется. :)
Думаю, Вашему директору виднее. В конце концов, он Вам зарплату платит.
-
НПАОП 0.00-1.02-08 не дает конкретный ответ о правильности выполнения эл.освещения, есть только требование, что электроосвещение не должно зависеть и питатся от вводного устройства лифта, а оно и так запитуется от шин коммунального освещения ВРУ ж/дома на ЩО машинного помещения, своей кабельной линией электроснабжения. Ссылка на п.11.6.20 не совсем корректна так-как раздел 11 НПАОП относится к "ЕЛЕКТРИЧНИМ БАГАТОКАБІННИМ ПАСАЖИРСЬКИМ ПІДЙОМНИКАМ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ" и по смыслу подтверждает норму по отдельной запитке электроосвещения.
Как токовой экономии, при запитке напрямую с ВРУ нет, поскольку по нормам того же НПАОП в машинном помещении необходимо устанавливать выключатели:п.6.5.8."Вимикачі ланцюгів освітлення машинного і блочного приміщень повинні бути установлені в машинному приміщенні безпосередньо біля входу" и п.10.6.24."Для вмикання (вимикання) освітлення кабін, машинного приміщення і шахти в машинному приміщенні повинні бути установлені вимикачі".
-
Как токовой экономии, при запитке напрямую с ВРУ нет
За освещение шахт согласен, а вот за розетки в приямках нет :)
-
За освещение шахт согласен, а вот за розетки в приямках нет :)
А какая разница вытягивать кабель на розетки приямка с машинного помещения или наоборот с 1 этажа на розетки машинного помещения? НПАОП 0.00-1.02-08 п.11.6.26. " У машинному приміщенні, у верхній і нижній частинах шахти повинно бути установлено не менше однієї штепсельної розетки для переносних ламп напругою не більше 42 В". Нет здесь никакой экономии. А розетки ремонтного освещения, а следовательно установленный по НД в машинном помещении ЯТП, запитанный от ЩО машинного помещения, является приоритетным для выполнения ремонтных работ лифтового оборудования.
-
grossel, Вы меня не поняли. Все розетки в машинном помещении от ЩО естественно. От ВРУ только инструментальные розетки 220В приямков. Спасибо за обсуждение!