Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: poramokk від 22 Квітень 2015, 19:47:31

Назва: Помогите разобраться!
Відправлено: poramokk від 22 Квітень 2015, 19:47:31
Всем здравствуйте! Ребята нужна помощь в следующем вопросе! Значит так: есть жилой каркасный дом из дерева, в нем планируется электропроводка и фурнитура аля "ретро". Ссылочка на фурнитуру, материалы для монтажа и витой провод тут : http://salvador-electro.ru/catalog/dlya-naruzhnogo-montazha#nakladnye-retro-vyklyuchateli-naruzhnogo-montazha. (http://salvador-electro.ru/catalog/dlya-naruzhnogo-montazha#nakladnye-retro-vyklyuchateli-naruzhnogo-montazha.)
Вопрос вот в чем, насколько я знаю в ПУЭ написано что открытую проводку по сгораемым конструкциям выполнять нельзя нужна защита чем  то то ли асбестовая подкладка либо сам провод в гофре, мет.рукаве либо мет.трубе так? А если у меня эти витые провода под старину (есть на сайте по ссылке) будут прокладываться открыто на маленьких изоляторах 2,5-3см (тоже есть в ссылке) то как с таким быть? Можно ли? Хотя раньше 50 лет назад все так и делали!))) Насколько такой способ является безопасным и правильным?
Назва: Re: Помогите разобраться!
Відправлено: 3oloS від 22 Квітень 2015, 20:07:29
http://eom.com.ua/index.php?topic=14695.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=14695.0)
Назва: Re: Помогите разобраться!
Відправлено: poramokk від 22 Квітень 2015, 20:27:24
Ок! спасибо почитаю!
Назва: Re: Помогите разобраться!
Відправлено: poramokk від 30 Квітень 2015, 14:40:13
И еще вопросик! Если у меня будет проводка окрытая но не изоляторах то как можно выполнять прокладку проводов? Можно ли это делать в гофрированной трубе или металлорукаве? Или все же правильнее согласно ПУЭ только в толстостенных мет. трубах?
Назва: Re: Помогите разобраться!
Відправлено: boss від 30 Квітень 2015, 16:36:37
Гофротруба или металорукав не локализуют возгорание. Можно водогазопроводные трубы, но говорят что деревянные дома дают усадку и трубы наверное посдвигаються. Еще нормы допускают открытую проводку с применением негорючей подложки, которая выступает от краев кабеля если не изменяет мне память не менее чем на 10мм от краев кабеля
Назва: Re: Помогите разобраться!
Відправлено: poramokk від 01 Травень 2015, 17:24:39
Определились в общем с таким решением! От щита вся разводка до коробок в мет. трубах, частично в плинтусах! Но теперь возник такой вопрос! Есть распределительная фарфоровая ретро коробка, так вот как в нее правильно и красиво выполнить заход кабеля? В мет.рукаве - не войдет там (в коробке) очень маленькое отверстие чисто под кабель! Кабель открыто - не правильно как то!