Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: ss від 22 Квітень 2015, 15:43:59

Назва: Уровень МЗ
Відправлено: ss від 22 Квітень 2015, 15:43:59
Добрый день, уважаемые форумчане.
Вопрос такой:
Определяем уровень молниезащиты для отдельно стоящего общественного здания высотой 83 м.
Согласно п. 13 ДСТУ независимо от N молниезащиту следует предусматривать по ІІІ- уровню.
На крыше здания -газовая котельная. Согласно «Рекомендації з проектування дахових вбудованих і прибудованих котельних установок та встановлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі» - защиту газовой котельной следует предусматривать по II -му уровню защиты.
По какому уровню следует предусматривать молниезащиту всего здания?
Назва: Re: Уровень МЗ
Відправлено: Sergik від 22 Квітень 2015, 16:20:53
Для дома берем ІІІ - ий уровень, для котельни - ІІ.
Назва: Re: Уровень МЗ
Відправлено: ss від 22 Квітень 2015, 16:54:44
Спасибо за ответ, так я и думал. Делаю сейчас РП по стадии П. И вот предыдущие проектанты определили, что здание нужно защищать по ІІ-му уровню.