Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Protivoves від 22 Квітень 2015, 13:42:55
-
Здравствуйте.
Пришлое замечание экспертизы к проекту молниезащиты в таком виде:
"Не предоставлен разъемный узел элементов системы молниезащиты (токоотвод и заземление) для обеспечения возможности проведения замеров сопротивления растекания электрического тока".
Что это за "разъемный узел элементов системы молниезащиты (токоотвод и заземление) для обеспечения возможности проведения замеров сопротивления растекания электрического тока" ?
Что он из себя, этот узел, должен представлять? Узел заводского изготовления? Кусок приваренной к заземляющему устройству шины, с приваренной уже к ней какой-нибудь гайкой (для подключения устройства измерения)? Кто нибудь предусматривал такие узлы в своих проектах?
P.S. Честно говоря, я нигде ни в проектах, ни по факту на объектах не встречал никаких узлов, предназначенных конкретно для измерений сопротивления ЗУ. Крокодилами проводов измерителя сопротивлений осуществляется контакт с шиной видимой части контура заземления (после, грубо говоря, зачистки напильником), с контрольными электродами - и производятся замеры. Никаких предусмотренных узлов ни на одном объекте я не видел.
-
Наверное это. Правда на этом фото отсутствует защита токоотвода от механических повреждений. Ну плюс еще накрыть все это угольником на высоту 2,5 м
(http://www.volt-spb.ru/images/stories/volt/montazh-molniezawity-kontyr2.jpg)
-
Вот ещё ссылочка на сам соединитель
http://elkobis.com.pl/%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81-2-%D0%BC%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82/#content (http://elkobis.com.pl/%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81-2-%D0%BC%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82/#content)
-
Shturman, да. Такие соединения конечно же я встречал. У "баттермана" тоже всяких держателей хватает. Да и не только у него.
Только вот требуется экспертом разъемное соединение для подключения провода измерителя сопротивления Blink.
У различных измерителей контактные щупы бывают ("крокодилы") в основном. Каким образом подобный держатель (как на фото) обеспечит возможность проведения замеров? Или имеете ввиду, что для замеров нужно будет каждый раз отключать ЗУ от остального контура объекта?
А таким держателем зажимать "крокодил" измерителя - это кощунство :).
Разве что предусмотреть кусок шины, приварить её к ЗУ (под землей или на выходе из земли к видимой части ?), и назвать его разъемным узлом для измерений... Чтоб торчал там всегда.
-
Или имеете ввиду, что для замеров нужно будет каждый раз отключать ЗУ от остального контура объекта?
Вроде так и нужно делать. Там же на этом соединителе токоотвод прижимаеться болтами с гайками. При необходимости замера гайки открутить и отсоединить от заземлителя и тогда замерять. Вроде идея такая.
-
Скину рабочие чертежи в Автокаде узлов молниезащиты и заземляющего устройства, может кому пригодится.