Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: lukis від 22 Квітень 2015, 10:43:54

Назва: Прокладка кабеля в скважине
Відправлено: lukis від 22 Квітень 2015, 10:43:54
Здравствуйте! Нет ли у кого Инструкции по монтажу и демонтажу кабелей в горных выработках и скважинах,
строящихся и действующих шахт ВНИИОМШС Харьков 1971 или другой литературы похожей? Нигде не могу найти
Назва: Re: Прокладка кабеля в скважине
Відправлено: grossel від 22 Квітень 2015, 11:34:17
Посмотри во вложении документы: 1). НПАОП0.00-1.34 "Единые правила безопасности для рудничных.."
   2) Основные методы безопасной эксплуатации каб.линий шахт.
   3) Инструкция по безопасному производству работ в подземных электроустановках.
Для РФ ПБ03-428-02 Правила безопасности при строительстве подземных сооружений, гл.9.2;9.7;14.
Назва: Re: Прокладка кабеля в скважине
Відправлено: lukis від 22 Квітень 2015, 11:58:15
Там такого нет, смотрел. Нужна именно прокладка кабеля, а это инструкции и правила по обслуживанию.
Назва: Re: Прокладка кабеля в скважине
Відправлено: grossel від 22 Квітень 2015, 12:41:15
См. во вложении НПАОП0.00-1.34 раздел 2 «Электропроводки», в вложеных Основных методах... « В выработках с бетонной и кирпичной (каменной) крепью допускается жесткое крепление кабелей, например, на стальных скобах, кронштейнах. Расстояние между подвесками должно быть не более 3 м, а расстояние между кабелями — не менее 5 см. При прокладке кабеля отношение радиуса внутренней кривой изгиба кабеля к его наружному диаметру должно быть не менее 15 для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией, не менее 10 — для кабелей с резиновой и полихлорвиниловой и ей подобной изоляцией и не менее 6 —для таких же небронированных кабелей.
Расстояние в свету между кабелями, идущими к аппаратам и устройствам автоматики,
должно быть не менее 50 мм, а между кабелями другого назначения — не менее 500 мм».
Назва: Re: Прокладка кабеля в скважине
Відправлено: lukis від 22 Квітень 2015, 13:47:55
НПАОП 0.00-1.34-71

Б. Прокладка кабелей в выработках с уклоном более 45 градусов
 
§504. При прокладке кабеля по скважине он должен быть прочно закреплен на стальном тросе. Скважина, пробуренная по неустойчивым породам, должна быть закреплена обсадными трубами.

§505. При монтаже кабеля с ленточной броней до постоянного его закрепления он должен быть прикреплен к стальному тросу во избежание растягивания кабеля под действием собственного веса.

Вот мне нужна именно инструкция по прокладке кабеля на тросе по скважине. В книгах очень мало информации по этому способу. В основном кабель прокладывают там где есть клеть или скип.