Задался вопросом: нужно ли закладывать в проектах кабельные наконечники \ муфты и в каком количестве?
Пытался в сетях 6-10 кВ для подключений КЛ (вводные ячейки КТП и т.п.) использовать наконечники, но заказчик не понимал и требовал применять только муфты.
Может просто это его хотелки, точно не знаю.
А как насчет низковольтных сетей?
Вроде бы тут достаточно использовать одни наконечники, но при каких именно подключениях?
Я думал, что для подключения КЛ к различным аппаратам достаточно использовать зажимы этих аппаратов, если они предусматривают проталкивание в них голых проводов подключаемых КЛ.
Но и тут меня просили предусматривать наконечники для КЛ в полном объёме (цепляешься к автомату - заложи наконечники, ну и т.д.).
В каком объёме всё-таки достаточно учесть кабельные наконечники для монтажа КЛ-0,4 кВ?
-
Я раньше тоже на КЛ-0,4 кВ закладывал концевые муфты с термоусаживаемой перчаткой, но не давно при согласовании в РЕСе мне сказали что таких муфт для бронированых кабелей не надо, а их используют только для кабелей с просоченой нестекающим составом бумажной изоляцией. Сейчас закладываю только наконечники по 4 штуки соответствующего сечения на каждый конец кабеля. Но до меня так и не дошло почему нельзя (или не надо) применять концевые муфты, они же для того и предназначены. Хотя тут причина может быть финансовая.
А на счет подключения без ничего, то тут надо быть осторожным все зависит от сечений и токов. Ведь при таком подключении площадь контакта меньше
-
Мы закладываем только муфты. А наконечники только на кабели совсем уж маленького сечения (10 мм2 и ниже). Вопросов ни у кого (Киевэнерго, в том числе капстрой, экспертиза, монтажники) не возникало.
-
Для подключения ДЭС нужна КЛ-0,4 кВ сечением 4(4х240мм2).
Как (с помощью чего) оконцевать и присоединить такую КЛ к оборудованию?
-
ЗАО "Термофит" г.С-Петербург:
1. Концевые муфты для 4-х жильного кабеля 4х240мм.кв бронированного, с бумажной изоляцией до 1 кВ: а) для внутренней установки с наконечниками-1КВТпН-6;
б) для наружной установки с наконечниками-1КНТпН-6.
2. Концевые муфты для 4-х жильного кабеля 4х240мм.кв: а) бронированного, с пластмассовой изоляцией до 1 кВ, для внутренней установки с наконечниками-1ПКВТпБН-6;
б) без брони, с пластмассовой изоляцией до 1 кВ, для внутренней установки с наконечниками-1ПКВТпН-6.
-
Мы берем райхемовские концевые муфты и все отлично. Думаю, что у Вас в регионе должно быть их представительство.
Впрочем выбор конкретного производителя - это дело вкуса проектировщика и кошелька заказчика ;)