Назва: небольшой проектик пожарка
Відправлено: Богдан!!! від 16 Квітень 2015, 11:57:46
нужен проект на 2 помещения(архив и склад ценностей) по пожарке для банка. тз вышлю в личку. киев.
Назва: Re: небольшой проектик пожарка
Відправлено: Zaya від 16 Квітень 2015, 23:23:12
привіт . можу виконати дану роботу якщо пропозиція ще актуальна то можна отримати ТЗ .  zandrjj1985@gmail.com
Назва: Re: небольшой проектик пожарка
Відправлено: rga від 21 Квітень 2015, 10:12:45
Богдан!!!, вообще-то, "склад ценностей" (т.е.хранилище) тушить положено (ДБН В.2.5-56, Таблица В.1, п.4.7.2).
Назва: Re: небольшой проектик пожарка
Відправлено: Sanuch від 21 Квітень 2015, 11:56:51
Богдан!!!, обратите внимание на замечание rga. что бы потом не было поздно.
Назва: Re: небольшой проектик пожарка
Відправлено: rga від 21 Квітень 2015, 12:25:44
Кроме того, что значит "пожарка на 2 помещения"? А других помещений в банке нет? Или их не нужно защищать? Или они уже защищены? Тогда, почему не добавить 2 помещения в рамках обслуживания?
Кроме того, нормы запрещают устанавливать на объекте больше 1 приемно-контрольных прибора, значит помещения нужно подключать к общей системе, а это значит, нужно обращаться в организацию, которая делала общий проект.
Задача у Вас какая-то не слишком понятная.