нужен проект на 2 помещения(архив и склад ценностей) по пожарке для банка. тз вышлю в личку. киев.
-
привіт . можу виконати дану роботу якщо пропозиція ще актуальна то можна отримати ТЗ . zandrjj1985@gmail.com
-
Богдан!!!, вообще-то, "склад ценностей" (т.е.хранилище) тушить положено (ДБН В.2.5-56, Таблица В.1, п.4.7.2).
-
Богдан!!!, обратите внимание на замечание rga. что бы потом не было поздно.
-
Кроме того, что значит "пожарка на 2 помещения"? А других помещений в банке нет? Или их не нужно защищать? Или они уже защищены? Тогда, почему не добавить 2 помещения в рамках обслуживания?
Кроме того, нормы запрещают устанавливать на объекте больше 1 приемно-контрольных прибора, значит помещения нужно подключать к общей системе, а это значит, нужно обращаться в организацию, которая делала общий проект.
Задача у Вас какая-то не слишком понятная.