Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Обговорення норм => Тема розпочата: Valevis від 31 Грудень 2008, 10:04:03
-
В конце п.2.5.9 ВБН В.2.5-78.11.01-2003 "Системы сигнализациии охранного назначения" отсутствует формула. Может кто-нибуть встречал где либо эту формулу? Спасибо!
-
Эта формула?
-
Отсутствует формула после фразы: "Кструму.розр. – коефіцієнт струму розряду, який вираховується за формулою:"
-
Порылся в ВБН из разных источников - нигде нет этой формулы. Странно...
-
http://energy.dc.ukrtel.net/ чувствую здесь есть ответ на вопрос :), времени нет ...
-
Цитата из ВБН:
5.4.1. ...
Заземлення або занулення технічних засобів сигналізації слід виконувати:
а) при електроживленні систем сигналізації від напруги змінного струму 380 В та вище, при електроживленні систем сигналізації від напруги постійного струму 440 В та вище - в усіх електроустановках;
б) при електроживленні систем сигналізації від напруги змінного струму з номінальним значенням від 42 В до 380 В та при електроживленні систем сигналізації від напруги постійного струму з номінальним значенням від 110 В до 440 В.
Вопрос: объясните, пожалуйста, разницу между выделенным?
-
К струму.розр => І сум/ С А/год * 1 годин - знайшов тут - http://www.firehelp.org.ua/forum/index.php?fid=12&id=123667658478&page=2 (http://www.firehelp.org.ua/forum/index.php?fid=12&id=123667658478&page=2) передостання відповідь