Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: vacilina від 07 Квітень 2015, 15:19:27
-
Здравствуйте. Делают капремонт котельной с заменой на твердотопливный котел. Есть несколько помещений: два котельных зала, склад топлива, операторная, бытовка, коридор, водоподготовка, санузел. Но котельная имеет общую стену с гаражом на 3 машины. Необходимо ли обязательно пожаротушение? Получается п.1.4 табл.В2 ДБН-56. Стена между котельной и гаражом нужной пож.устойчивости. Спасибо.
-
Получается п.1.4 табл.В2 ДБН-56.
Типа, да. Пристроенная.
Почитайте еще новый ДБН В.2.5-77:2014 по котельным. Там много любопытного по нашим системам.
-
Да, спасибо.