Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Офіційні представництва на форумі => ДКС => Каталог компаній => Электрощитовое оборудование => Тема розпочата: Олег Ищенко DKC від 06 Квітень 2015, 15:23:19

Назва: Сертификат соответствия шкафов CQE на токи до 6300 А
Відправлено: Олег Ищенко DKC від 06 Квітень 2015, 15:23:19
Компания ДКС успешно провела испытания низковольтных комплектных устройств, произведенных на базе решений "RAM block", на устойчивость к нагреву при номинальном токе 6300 А и стойкость к сквозным токам короткого замыкания 100 кА ячейки ГРЩ.

По результатам тестовых мероприятий был выдан сертификат, подтверждающий соответствие оборудования ДКС для организации систем распределения всем требованиям нормативно-технической документации.

Видео испытания можно просмотреть в yuotube - https://www.youtube.com/watch?v=gRMGEqTEb0s (https://www.youtube.com/watch?v=gRMGEqTEb0s)
Назва: Re: Сертификат соответствия шкафов CQE на токи до 6300 А
Відправлено: sinedb від 14 Травень 2015, 13:49:57
Как можно увидеть сертификат?
Назва: Re: Сертификат соответствия шкафов CQE на токи до 6300 А
Відправлено: Олег Ищенко DKC від 14 Травень 2015, 14:19:40
Испытания проводили наши российские коллеги, сертификат можно найти по ссылке:
http://dkc.ru/upload/iblock/f5d/f5d051eddf99dba3e9abb4bbd2f8a014.jpg (http://dkc.ru/upload/iblock/f5d/f5d051eddf99dba3e9abb4bbd2f8a014.jpg)
Назва: Re: Сертификат соответствия шкафов CQE на токи до 6300 А
Відправлено: sinedb від 19 Травень 2015, 16:57:12
Если я правильно понял, то Ваши Российские коллеги сертифицировали электрический щит на предмет того что он действительно электрический....
т.е. как продукт - металлической коробке зачет.

Но тема касается сертификации соответствия шкафа на ток до 6300А, и более того кратковременно выдерживает 100 кА!!!
По этому вопрос все тот же - чем докажете?

Подсказка - протокол испытаний!




Назва: Re: Сертификат соответствия шкафов CQE на токи до 6300 А
Відправлено: Олег Ищенко DKC від 25 Травень 2015, 10:15:08
Конечно сертификат выдается на основе протокола(ов) испытаний, эти протоколы также можно увидеть на сайте в разделе "Сертификаты". Вот прямые ссылки на них:

Протокол - относительно стойкости к токам короткого замыкания
http://dkc.ru/upload/iblock/387/387c59cdeabfc589bc6cc0dbf7fea244.jpg (http://dkc.ru/upload/iblock/387/387c59cdeabfc589bc6cc0dbf7fea244.jpg) - страница 1
http://dkc.ru/upload/iblock/401/4011d930350e455677d3cbd8c57e2655.jpg (http://dkc.ru/upload/iblock/401/4011d930350e455677d3cbd8c57e2655.jpg) - заключение

Протокол - относительно предельных значений превышения температуры
http://dkc.ru/upload/iblock/fb6/fb6156084ba9d8abcb41deca0a43fcd5.jpg (http://dkc.ru/upload/iblock/fb6/fb6156084ba9d8abcb41deca0a43fcd5.jpg) - страница 1
http://dkc.ru/upload/iblock/6e6/6e686403f69f036944d9f04108e7cef8.jpg (http://dkc.ru/upload/iblock/6e6/6e686403f69f036944d9f04108e7cef8.jpg) - заключение