Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: SKIner від 06 Квітень 2015, 11:11:22

Назва: Прав ли эксперт?
Відправлено: SKIner від 06 Квітень 2015, 11:11:22
Уважаемые коллеги, недавно мой проект наружного освещения территории жилого дома предстал на суд калужской экспертизы. Одним из замечаний эксперта было не соответствия мощности наружного освещения и количества фаз. Привожу данные проекта: Pp=0,5 кВт; ~380В; СИП4-4х25. Эксперт потребовал запитать сеть наружного освещения  ~220В и изменить сечение СИП. Согласно ПУЭ п.2.4.15  и табл. 2.4.1, минимально допустимое сечение жилы СИП 25 мм. Для системы TN-C-S, которая применена на объекте, необходимо запитать сеть освещения трёxжильным СИП с сечением не менее 25 мм. Исходя их сортамента СИП, выпускаемого российскими производителями могу выбрать только СИП-2 3х16+1х25. В чём выигрыш по сравнению с применением СИП4-4х25?
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: Shturman від 06 Квітень 2015, 11:44:46
ИМХО мощность для трехфазной линии очень маленькая? вот и пишет эксперт что нужно 220 В (одна фаза). А наружное освещения всегда выполнялось по системе TN-C.
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: VitO від 06 Квітень 2015, 12:43:37
Согласен что
мощность для трехфазной линии очень маленькая
И что для наружного освещения нужны сети
по системе TN-C
Но Вы эту систему и использовали
СИП4-4х25

Попробуйте найти 2-х жильный кабель. Учтите длину линии - может и выйдете на сечение
не менее 25 мм
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: SKIner від 06 Квітень 2015, 13:17:54
Да, всё вышесказанное верно. Однако сеть наружного освещения дома питается от шкафа распределительного в электрощитовой жилого дома, а он, в свою очередь, запитан от ВРУ дома кабелем 5х4 (TN-C-S). Т.е мы от сети TN-C-S переходим на TN-C (с PEN жилой), как и было указано выше. Можно ли так, ведь ПУЭ запрещает объединять PE и N после их разделения?
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: grossel від 06 Квітень 2015, 13:52:00
СИП-2 3х16+1х25 выбран правильно с расчета требований ПУЭ к механической прочности магистральной линии и поскольку промышленность не выпускает 3-х жильные, 4-х жильный СИП выбран для системы заземления ТN-C-S обосновано. Для отмазки поменяйте питающее напряжение с 380В на 220В и используйпе 3 жилы СИП. Жилу несущую 25 мм.кв (чтобы не путать) используйте в качестве РЕ-проводника. И обясните ситуацию эксперту: 1) кабель должен быть с несущей жилой 25 мм.кв; 2) 3-х жильный в системе ТN-C-S; 3) напряжение для НО мощностью 0,5кВт вы выбираете 220В.
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: SKIner від 06 Квітень 2015, 14:15:16
Спасибо,    grossel! Я с вами полностью согласен. Надеюсь, эксперт тоже...  :-[
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: VitO від 06 Квітень 2015, 14:38:20
Т.е мы от сети TN-C-S переходим на TN-C (с PEN жилой), как и было указано выше. Можно ли так, ведь ПУЭ запрещает объединять PE и N после их разделения?
И куда Вы подсоедините новую PEN жилу в электрощитовой: на PE или на N?
Думаю Ваш распредшкаф в электрощитовой, запитанный от ВРУ кабелем 5х4, нужно перевести на систему TN-C (одна жила будет резервной или PEN будет двухпроводным). Разделение PEN будет и в электрощитовой и во ВРУ. Тогда и опоры можно подключить по TN-C.
Когда-то с экспертом был похожий вопрос. Требовал линии больше 16мм.кв делать по системе  TN-C (4-х проводными).

Хотя вопрос у Вас другой был изначально, но так по моему мнению, будет правильнее.
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: grossel від 06 Квітень 2015, 15:34:10
VitO, по причинам электромагнитной совместимости, РЕN-проводник не следует применять после точки ввода в установку (см.МЭК 60364-4-44 п.444.43).
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: Сугор від 06 Квітень 2015, 15:50:57
Какие 3 жилы? Коллеги вы о чем? 220В и TN-C это всегда 2 жилы, т.е СИП 2х25.
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: VitO від 06 Квітень 2015, 15:57:38
grossel, да, но этот документ нужно подружить с нашим ПУЭ п.1.7.61 и п.6.3.14 (применение TN-C для внешнего освещения)
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: VitO від 06 Квітень 2015, 15:59:09
Сугор, да но они хотят 3, так как по дому PEN разделён
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: Сугор від 06 Квітень 2015, 16:40:23
Сугор, да но они хотят 3, так как по дому PEN разделён
Кто они? Ну и хрен с тем, что разделен? Что такое TN-C и TN-C-S? В ВРУ шины РЕ и N объединены перемычкой.
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: VitO від 06 Квітень 2015, 16:51:25
В электрощитовую с ВРУ приходит TN-C-S
 SKIner с этой щитовой запитывает внешнее освещение по TN-C.

И куда Вы подсоедините новую PEN жилу в электрощитовой: на PE или на N?
Думаю Ваш распредшкаф в электрощитовой, запитанный от ВРУ кабелем 5х4, нужно перевести на систему TN-C (одна жила будет резервной или PEN будет двухпроводным). Разделение PEN будет и в электрощитовой и во ВРУ. Тогда и опоры можно подключить по TN-C.
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: Сугор від 06 Квітень 2015, 16:55:50
В электрощитовую с ВРУ приходит TN-C-S
В щитовую приходит TN-C (4 жилы от ТП). На наружное освещение тоже идет TN-C. В самом здании будет TN-S. Поэтому вся сеть будет TN-C-S
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: VitO від 06 Квітень 2015, 16:58:00
сеть наружного освещения дома питается от шкафа распределительного в электрощитовой жилого дома, а он, в свою очередь, запитан от ВРУ дома кабелем 5х4 (TN-C-S). Т.е мы от сети TN-C-S переходим на TN-C (с PEN жилой), как и было указано выше.

не меняйте условия задачки!
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: Сугор від 06 Квітень 2015, 17:17:08
не меняйте условия задачки!

VitO, условия уже изменились :), так захотел эксперт. Если сеть наружного освещения 0,5кВт то ее нет смысла запитывать пятижильным кабелем и уж тем более делат отдельный шкаф. Я не знаю как в РФ, но в украинских ВРУ http://emko.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=25&limitstart=8   (http://emko.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=25&limitstart=8)  предусмотрен блок управления освещением, на который можно подключить и наружное освещение
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: ink_eom від 06 Квітень 2015, 17:30:50
Одним из замечаний эксперта было не соответствия мощности наружного освещения и количества фаз.
Это в каком документе сказано?


изменить сечение СИП. Согласно ПУЭ п.2.4.15  и табл. 2.4.1, минимально допустимое сечение жилы СИП 25 мм.
А у вас какое сечение?
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: VitO від 06 Квітень 2015, 17:38:53
Сугор, Вы всё-таки читали невнимательно или не сначала. От ВРУ запитана електрощитовая 5-ти жильным. От електрощитовой нужно запитать вн.освещение 4-х жильным.
А у эксперта вопрос о целесообразности 3-х фаз и о сечении - то-есть мы отклонились от вопроса автора темы, - решили что кабель 2-жильный, и обсуждаем как правильно подсоединить PEN сети освещения.
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: Сугор від 06 Квітень 2015, 18:13:15
VitO, да все я внимательно читаю, было написано о щите освещения а не о щитовой. Очень редко при изменении принятых решений можно обойтись изменениями только в одном месте. У меня есть встречный вопрос: а куда на опоре освещения будет подключаться РЕ жила? Она будет висеть в воздухе или будет подключаться на тот же болт, что и нулевая жила?
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: grossel від 06 Квітень 2015, 18:52:29
Cугор, требование ПУЭ РФ, как и нашего ПУЭ аналогичны: п.1.7.135. "Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии".
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: Сугор від 06 Квітень 2015, 19:02:05
grossel, повторю вопрос:
куда на опоре освещения будет подключаться РЕ жила?
Куда бы вы не подключили бы РЕ жилу на опоре освещения вы ее объедините с рабочим нулем, вот это и будет нарушением
п.1.7.135. "Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии"
Рабочий и защитные проводники в ВРУ фактически объединены перемычкой на шинах РЕ и N. Если шкаф наружного освещения питает только линию 0,5кВт, то нужно заменить пятижильный кабель на двухжильный.
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: grossel від 06 Квітень 2015, 19:04:27
У меня есть встречный вопрос: а куда на опоре освещения будет подключаться РЕ жила? Она будет висеть в воздухе или будет подключаться на тот же болт, что и нулевая жила?
Раз мы рассматриваем монтаж магистральной линии наружного освещения СИПом, то естественно с помощью прокалывающих зажимов, от магистральной линии фазный и рабочий проводник уйдут на светильник, а защитный РЕ-проводник на переходной плашечный зажим с которого будут заземлены корпус светильника и металлические конструкции (кронштейны) ВЛИ НО.
Где вы видите объединение N и PE-проводников на опоре? Даже если бы вы питались не разделенной ВЛИ, а 2-х проводной, то все равно на опоре вы совмещенный РЕN-проводник должны были бы разделить на: N-в светильник, РЕ-к металлоконструкциям и корпусу светильника.
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: Сугор від 06 Квітень 2015, 19:17:30
grossel, а вы уверены что это реально? где на опоре находится болт заземления? Вы уверены что корпус светильника не занулен? Впрочем извратится можно по разному... но зачем? для уличного освещения достаточно TN-C.
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: VitO від 06 Квітень 2015, 22:42:40
а куда на опоре освещения будет подключаться РЕ жила
незнаю
я отстаиваю точку зрения где используется один совмещённый PEN проводник, который, также, присоединяем к заземлению опоры (или к корпусу опоры, если она из металла)

Очень редко при изменении принятых решений можно обойтись изменениями только в одном месте.
изменения нужны не в одном месте:
1.распредшкаф в электрощитовой, запитанный от ВРУ кабелем 5х4, нужно перевести на систему TN-C (одна жила будет резервной или PEN будет двухпроводным).
2.Разделение PEN будет и в электрощитовой и во ВРУ (для разных потребителей). Тогда и опоры можно подключить по TN-C.
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: grossel від 07 Квітень 2015, 10:47:12
Ничего а данном проекте не нужно менять. ПУЭ, НТП-99 и в том числе п.4.1 ДБН В.2.5-23 для Украины, разрешают подключение дворового наружного освещения от ВРУ отдельной группой. Раз на вводе ВРУ  выполнено разделение совмещенного РЕN-проводника и ящик управления наружным освещением запитан с ВРУ с разделенными N и РЕ, а правила запрещают объеденение их по ходу к нагрузке по условиям электромагнитной совместимости, то наружное освещение двора должно выполнятся по 3-х проводной схеме в системе TN-C-S. Чтобы опять долго не рассказывать как это выглядит, см. вложение с типового альбома, с подключением светильника наружного освещения. Обратите внимание, сколько проводов отходит от магистральной линии наружного освещения. 3-и, правильно? Фаза, нейтральный (нулевой рабочий) N и защитный РЕ проводники.
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: VitO від 07 Квітень 2015, 11:13:55
правила запрещают объеденение их по ходу к нагрузке
Согласен, но для этого и нужно сделать изменения, - нужно разделение сделать в электрощитовой - там где подключается наружное освещение.
разрешают подключение дворового наружного освещения от ВРУ отдельной группой
было бы неплохо, но отдельной линии у нас нет, - есть линия от ВРУ к электрощитовой жилого дома, а уже от неё наружное освещение

Обратите внимание, сколько проводов отходит от магистральной линии наружного освещения. 3-и, правильно?
Правильно - согласен. Но несогласен с ихними названиями: фаза, PEN и заземление светильника (так как другой связи с заземлителем неуказано; тем более сказано: "затискач встановлюється тільки на опорах, які мають грозове або повторне заземлення").
Да и куда Вы подключите в щите PE c наружного освещения? На шину PE? А если опора понравиться молнии - занесёте в здание? (повторное заземление PE на опорах, думаю, делать не стоит)

Обратите внимание на ВЛ в сёлах - неизолированные (где ещё сохранились) - там 5 проводов: 3 фазы, PEN и фаза уличного освещения.
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: ink_eom від 07 Квітень 2015, 11:24:16
Да и куда Вы подключите в щите PE c наружного освещения? На шину PE? А если опора понравиться молнии - занесёте в здание? (повторное заземление PE на опорах, думаю, делать не стоит)
Будь там ПЕН, что изменится?
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: grossel від 07 Квітень 2015, 11:51:43
VitO, разделение РЕN проводника в автора темы и сделано в электрощитовой на ВРУ ж/дома (вы невнимательно читали пост автора темы) с этого ВРУ запитан ящик управления наружным освещением с уже разделенными РЕ и N. С ящика управления запитуется дворовое наружное освещение ж/дома по системе ТN-C-S. Сети НО городов выполняются 3-фазными с глухо заземленной нейтралью, в них применяются 4 и 5-проводные линии. Пятипроводные линии, в которых реализуется система заземления TN-S, рекомендуется применять на улицах с интенсивным пешеходным движением и на территориях детских учреждений, т.е. в местах, где требуется повышенная электробезопасность сети. Вот и в нашем случае, при существующей системе заземления ТN-C-S, для НО двора принята эта система, которая повышает электробезопасность проектируемой сети.
1. Проводник РЕ питающей сети НО, я подключу к шине РЕ ящика наружного освещения ЯНО (как и положено по ПУЭ).
2. Чтобы не было заноса потенциала при ударе молнии по ВЛИ, выполняйте ПУЭ и устанавливайте ОПН на вводе ВЛИ в здание.
3. Выполняйте ПУЭ и повторное заземление ВЛИ при вводе не дальше 50м, а также по длинне ВЛИ через каждые 100м.
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: VitO від 07 Квітень 2015, 11:54:46
PEN заземляем на опоре, в электрощитовой
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: ink_eom від 07 Квітень 2015, 12:09:50
PEN заземляем на опоре, в электрощитовой
Так и ПЕ тоже.
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: VitO від 07 Квітень 2015, 12:11:21
вы невнимательно читали пост автора темы
давайте процитируем автора  Study:
Однако сеть наружного освещения дома питается от шкафа распределительного в электрощитовой жилого дома, а он, в свою очередь, запитан от ВРУ дома кабелем 5х4 (TN-C-S)
то-есть электрощитовая и ВРУ - 2 отдельных элемента сети
с этого ВРУ запитан ящик управления наружным освещением
что за ящик такой  :o автор его не упоминал .....

Пятипроводные линии, в которых реализуется система заземления TN-S, рекомендуется применять на улицах с интенсивным пешеходным движением и на территориях детских учреждений, т.е. в местах, где требуется повышенная электробезопасность сети
если можно ссылочку на норматив- как раз нужно, а то требования где указано TN-C есть, а других нет...
ну а если по нашей теме - то таких исходных данных небыло
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: grossel від 07 Квітень 2015, 12:14:07
VitO, складывается впечетление, что вы не набрались мужества и не совершили подвиг, прочитав внимательно НД и ПУЭ, или вы элементарно не понимаете физики и назначения предпринимаемых действий. Не зря цивилизация движется по восходящей от каменного топора..Не буду обяснять, что старую систему заземления с совмещенным РЕN проводником, для повышения электробезопасности заменяет новая с разделенными РЕ и N, и используется по рекомендациях в наиболее отвественных местах, например на территориях детских учреждений. Старая осталась и будет оставатся в нормативах, поскольку 90% существующих сетей наружного освещения городов и сел выполнена с "застойных времен" с совмещенным проводником. И тут как раз противоречие, между новыми нормами и требованиями ПУЭ и ДСТУ и имеющимися в наличии существующими сетями.
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: grossel від 07 Квітень 2015, 12:24:16
VitO: электрощитовая и ВРУ - 2 отдельных элемента сети.
Да нет, электрощитовая это помещение в котором установлено вводно-распределительное устройство ж/дома (ВРУ), с которого питается шкаф наружного освещения  (цитата автора: "сеть наружного освещения дома питается от шкафа распределительного в электрощитовой жилого дома, а он, в свою очередь, запитан от ВРУ дома кабелем 5х4 (TN-C-S)".
Короче с вами все ясно, читайте тему "Заземление опор уличного освещения" и нормативную документацию.
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: Roman3R від 07 Квітень 2015, 12:36:40
Не буду обяснять, что старую систему заземления с совмещенным РЕN проводником, для повышения электробезопасности заменяет новая с разделенными РЕ и N
Я не сильно копався в російському ПУЕ , а українське ПУЕ , все таки для зовнішнього освітлення рекомендує систему з PEN провідником не поділяючи їх на старі і нові :
6.3.14 . Освітлювальні мережі зазвичай виконують із системою заземлення TN-C .
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: VitO від 07 Квітень 2015, 12:48:29
складывается впечетление
небуду говорить что нужно делать в таких случаях, но давайте прекратим эту переписку - так как конструктивного спора невыходит
Вы бы ещё о цивилизации и топорах написали в ответах на замечания эксперта, или мотивировали разницу в стоимости кабеля заказчику вот так вот ковыряясь в носу
Ну а если есть противоречия норм в обсуждаемом случае - то нужно конкретно их и рассматривать и в споре найти истину.
Так что не теряем времени.
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: VitO від 07 Квітень 2015, 12:56:39
6.3.14 . Освітлювальні мережі зазвичай виконують із системою заземлення TN-C .
ще один пункт 1.7.61. Живлення електроустановок напругою до 1 кВ з використанням системи
TN слід виконувати: TN-C - для мереж зовнішнього освітлення та розподілу
електроенергії від трансформаторної підстанції до ввідних пристроїв будинків і
споруд;...
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: ink_eom від 07 Квітень 2015, 13:01:30
6.3.14 . Освітлювальні мережі зазвичай виконують із системою заземлення TN-C .
Если дом подключат по TN-S, вот смеху будет.
Назва: Re: Прав ли эксперт?
Відправлено: grossel від 07 Квітень 2015, 13:03:18
Я не сильно копався в російському ПУЕ , а українське ПУЕ , все таки для зовнішнього освітлення рекомендує систему з PEN провідником не поділяючи їх на старі і нові :
6.3.14 . Освітлювальні мережі зазвичай виконують із системою заземлення TN-C .
1.Тема і питання по темі було як раз з РФ.
2. Зазвичай, це не завжди. Тому відсилаю вас до ваших відповідей в темі: "Заземление опор уличного освещения".
3. Тай яка система ТN-C може бути в житловому будинку з системою ТN-C-S? А згідно ПУЕ п.1.7.147. "Якщо, починаючи з якої-небудь точки електроустановки, P E N -nровідник  поділено  на N - і РЕ-провідники,  то  об’ єднувати  ці  провідники,  а також приєднувати N-провідник до заземлених частин за цією точкою по ходу розподілу енергії  не  дозволено,  у  точці  поділу  провідників  необхідно  передбачати  окремі затискачі або шини для  N - і РЕ-провідників.