Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: barnaba від 29 Грудень 2008, 11:15:51
-
доброе время суток
какую нагрузку брать на розетку(и) общего назначения, и какой коэфициент спроса и одновременности применять к ним ?
дайте пожалуйста ссылку на стандарт в котором содержится эта инфа
-
в Украине дбнв2,5-23-2003 п.4....
-
хотелось бы российские нормы т.к. у нас в стране действуют они ;)
-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СП 31-110-2003
6.16 Расчетную электрическую нагрузку линий, питающих розетки РР.Р , кВт, следует определять по формуле:
РР.Р= КС.Р РУ.Р n , (7)
где КС.Р - расчетный коэффициент спроса, принимаемый по таблице 6.6;
РУ.Р - установленная мощность розетки, принимаемая 0,06 кВт (в том числе для подключения оргтехники);
-
Большое спасибо Andi55 :thumbsup:
-
Проблема в том, что один комп тянет на 300-350 Вт при коэф. молщности 0,96. Лучше в ТЗ прописать данный пункти и пиложит ТЗ к проекту.
-
Проблема в том, что один комп тянет на 300-350 Вт при коэф. молщности 0,96. Лучше в ТЗ прописать данный пункти и пиложит ТЗ к проекту.
А причём здесь комп ? ???
Я не знаю что подключат к этим розеткам, вариантов много (кофеварка, ночник, пылесос, зарядник от мобилы, дрель и т.д.)
-
Проблема в том, что один комп тянет на 300-350 Вт при коэф. молщности 0,96. Лучше в ТЗ прописать данный пункти и пиложит ТЗ к проекту.
Я уже писал где-то. Замеряли потребляемый компьютером ток, посчитали мощность получилось порядка 150Вт. А не 300-350. К тому же не в каждую розетку подключают комп. Хотя если есть точные места подключение компов это уже другой разговор
-
Проблема в том, что один комп тянет на 300-350 Вт при коэф. молщности 0,96. Лучше в ТЗ прописать данный пункти и пиложит ТЗ к проекту.
Я уже писал где-то. Замеряли потребляемый компьютером ток, посчитали мощность получилось порядка 150Вт. А не 300-350. К тому же не в каждую розетку подключают комп. Хотя если есть точные места подключение компов это уже другой разговор
Комп потребляет мощность по разному, в зависимости загрузки проца и видухи. Загрузите эти два железа по полной и сделайте замеры, я думаю мощность получится отличной от 150 Вт ;)
-
barnaba, т.е. в среднестатестическом офисе стоит супер компьютер, а менеджер не выполняет свою работу, а сидит и играется в игрушки? Смешно. Мы вроде говорим об офисах. Я согласен если это офис где делают графические приложения или делают компьютерную графику, но тогда там будет совсем другая заявленная мощность ПК.
-
Ну в принципе согласен :D
А какого вы мнения о банках. Какую нагрузку там брать на комп и на принтер и какие коэффициенты спроса к ним применять ? (принтер стоит у каждого оператора свой)
-
Если есть четкие места установки ПК, тогда можно брать 0,2кВт (с учетом принтера). А коэф. по ДБН
-
Извините пожалуйста забыл уточнить принтеры лазерные по 300 Вт.
Не думаю что стоит брать нагрузку на принтер и копм в 200 Вт
я беру на обоих 650 Вт а там дальше применяю коэффициенты
рабочих мест примерно 20, т.е 20 компов и 20 принтеров и что вся нагрузка по вашим данным всего 4 кВт что-то слабо в это верится
-
У нас офис (проектировали мы сами) 24 компа и 2 МФУ Xerox (здоровая машина), плюс 2 лазерника. Мерили на вводном автомате 3,8кВт. Хотя 18 компов это тонкие клиенты. А вот нашел по принтерам: "Энергопотребление: около 259 Вт (среднее значение в режиме печати), около 2 Вт (среднее значение в режиме ожидания)"
А вообще это решение каждого проектировщика.
-
:thumbsup: согласен
-
Мож я не вехал, тороплюсь. Но: 1. принтеры и пр. дребедень-вешаем на бытовую сеть, не компютерную.
2.компы-на которых, скажем, дизайнеры пашут, на навороченных софтах, кушают поболе-на линию > 3 не получается (в обычном сл.-до 5 вешаем)
-
Я принтеры вешаю на розетки рядом с компом (т.е. ПК+принтер). А по поводу мощных для дизайнеров, так надо смотреть какая мощность ПК
-
Я обычно вешаю 4 компа и 4 принтера (4 рабочих места) и всё это сидит на центральном ИБП. Пока никто не жаловался :)