Назва: применение арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов
Відправлено: ss від 31 Березень 2015, 10:36:42
Добрый день, уважаемые коллеги.
При проектировании молниезащиты 24-х этажного жилого дома столкнулись с категорическим протестом ГАПа по поводу применения в качестве токоотводов арматуры монолитного каркаса здания. Говорит -яко бы при протекании больших токов через арматуру, она (арматура) будет изнашиваться, что повлечет за собой в конечном итоге потерю несущей способности всего монолитного каркаса.
Хотелось бы услышать компетентное мнение по этому вопросу.
Назва: Re: применение арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов
Відправлено: Сугор від 31 Березень 2015, 11:24:22
Врут. Просто не хотят заморачиваться. Использование арматуры было прописано еще в совковых нормах. А какой фасад у здания? Если хочешь заставить конструкторов использовать арматуру - общайся с заказчиком, посчитай во сколько ему обойдется внешняя система молниезащиты. Возможно в масштабах стройки пару лямов и не деньги...
Ток будет двигаться не по одной арматуре а по всем, Диаметр токоотвода должен быть не менее 8мм. Строители меньше 12 не используют. В каком-то из справочников Корякина был расчет плотности тока. Единственно нужно проследить за качеством соединения арматуры в каркасе здания.
Назва: Re: применение арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов
Відправлено: ss від 31 Березень 2015, 11:47:01
ГАП аргументирует так-же свой протест после изложения такого проектного решения еще и тем, что прохождение тока через сталь круглую и арматуру А3 совершенно разное из-за разной подготовки стали. Вообще, по этому вопросу не раз натыкался на подобные разногласия специалистов, на российских форумах некоторые специалисты приводили кучу доводов против использования именно арматуры для молниезащиты. Что скажите?
Назва: Re: применение арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов
Відправлено: oipop від 31 Березень 2015, 11:50:44
Проще заложить в коллоны (пилоны) стальную полосу до фундамента здания, при этом составляя протоколы ее соединения. Арматура вся вяжется проволокой и только на стыках ее варят. Уже несколько раз было, на объектах, что арматура не "прозванивалась" с разных сторон здания, по закладным.
Назва: Re: применение арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов
Відправлено: ss від 31 Березень 2015, 11:58:46
С точки зрения проведения монтажных работ, выгоднее и проще делать отдельные токоотводы по фасаду или под фасадной отделкой. При этом не нужно сидеть на стройке от фундамента до 24 этажа, чтобы проконтролировать целостность соединений сделанных строителями.
  Единственное, с чем сталкивались, это проблема устройства горизонтальных поясов на такой высоте. Вот поэтому и хотелось использовать арматуру здания.
Назва: Re: применение арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов
Відправлено: Сугор від 31 Березень 2015, 12:02:33
Проще заложить в коллоны (пилоны) стальную полосу до фундамента здания
Проще и дешевле ложить не полосу а добавить арматуру 8мм и указать, что ее нужно проварить по всей высоте здания
арматура не "прозванивалась"
Поэтому конструктора и не хотят использовать арматуру, они несут ответственность за выполнение работ.
специалисты приводили кучу доводов против использования именно арматуры для молниезащиты
Как аргумент в защиту арматуры - типовики по молниезащите разработаные при совке, панельные многоэтажки построенные  в тоже время. Здания стоят до сих пор, а прошло уже более 20 лет
ss, не нужно сидеть на стройке, ты выдаешь задание конструкторам и они твои требования включают в свой раздел и следят за выполнением работ
Назва: Re: применение арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов
Відправлено: ss від 31 Березень 2015, 12:09:10
Так все-таки, по поводу самой арматуры, с точки зрения самого материала, -можно применять или нет?
Назва: Re: применение арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов
Відправлено: Сугор від 31 Березень 2015, 12:12:50
Так все-таки, по поводу самой арматуры, с точки зрения самого материала, -можно применять или нет?
Можно и нужно, единственно если ты в задании пишишь о сварном соединении, то не вся арматура варится. Арматура которая варится в конце маркировки имеет букву "С"
А что касается фасадов то проложить открыто токоотводы получаются далеко не всегда.
Токоотвод должен быть проложен по кратчайшему пути, т.е. по прямой, а архитекторы очень часто окна располагают хаотически.
Возле токоотвода не должно быть горючих материалов
Назва: Re: применение арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов
Відправлено: grossel від 31 Березень 2015, 12:50:10
Для  таких  зданий  особенно  важно  до  начала  проектирования  здания скоординировать  проект самого  здания, а также проект  СМЗ  так, чтобы проводящие части здания можно было использовать для  молниезащиты.  Посредством  скоординированного  проекта  можно  создать  высокоэффективную СМЗ с наименьшими затратами.
В качестве рекомендации по устройству СМЗ можно посмотреть Приложение Е ІЕС 62305-3-2006.
Назва: Re: применение арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов
Відправлено: ss від 31 Березень 2015, 14:00:01
На стадии проектирования, в нашей стране практически не реально правильно скоординировать работу всех смежников, даже не реально выполнить работы по утвержденному ПОРу. На практике нужно постоянно сидеть на объекте с момента заливки фундаментов до конца заливки монолитных конструкций, контролировать сваривание соединений, выставление закладных, что при таком раскладе  может растянуться до конца строительства, и стоимость затрат на монтаж МЗ здания перекроет любую прогнозируемую прибыль.   
Назва: Re: применение арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов
Відправлено: Сугор від 31 Березень 2015, 14:09:15
нужно постоянно сидеть на объекте
Регулярно использую арматуру где только возможно и не разу не сидел на стройке
Назва: Re: применение арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов
Відправлено: ss від 31 Березень 2015, 14:14:55
Хорошо Вам)) У нас на объектах, с привязкой к естественным заземлителям, токоотводам лаборатория постоянно обнаруживала обрывы то контуров, то токоотводов. Залипуху делать не хочется, но и уповать на добросовестность строителей без постоянного контроля со своей стороны -тоже утопие.
Назва: Re: применение арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов
Відправлено: Fogoso від 31 Березень 2015, 14:26:32
ss,
Есть журнал авторского надзора, есть акты выполненных работ. Вот основное орудие проектировщика на стройке  (ну иногда карандаш корректировку внести  ;)). А за "добросовестностью" монтажников хай прорабы наблюдают. Хотя если Вы на стройке все в одном лице - мое сочувствие.
Назва: Re: применение арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов
Відправлено: ss від 31 Березень 2015, 14:32:27
Для меня авторитетно мнение лаборатории в конечном итоге. К сожалению общестрой и функции генподрядчика мы пока не выполняем, а из-за одного подряда на СМЗ убить кучу времени -не вариант.
Назва: Re: применение арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов
Відправлено: ss від 31 Березень 2015, 14:47:29
Вопрос еще такой: верно ли мнение, что при использовании арматуры ребристой в качестве заземлителя получаются при замерах более высокое сопротивление чем при стали круглой или оцинкованной?
Назва: Re: применение арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов
Відправлено: Сугор від 31 Березень 2015, 15:26:19
верно ли мнение, что при использовании арматуры ребристой в качестве заземлителя получаются при замерах более высокое сопротивление чем при стали круглой или оцинкованной?
не верно. На сопротивление ЗУ влияет очень много факторов. Но если речь идет о ЗУ молниезащиты сопротивление не нормируется. Чтобы использовать фундамент в качестве ЗУ нужно узнать о материале изоляции, она не должна быть полимерной. Поэтому в качестве ЗУ я использую арматуру свай на которых выполняется ростверк, они дают отличные значения сопротивления. Сваи заливаются на глубину до 20м а арматура только 6м, обычно использование свай дает значение сопротивления ЗУ меньше 1 Ом
Назва: Re: применение арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов
Відправлено: Evgen Koc від 07 Квітень 2015, 11:21:20
      Позвольте предложить уважаемым форучанам несколько уточняющих (а также хвалебных!) коментов:
1. В качестве рекомендации по устройству СМЗ можно посмотреть Приложение Е ІЕС 62305-3-2006.
IEC 62305:2006 заменён IEC 62305:2010. Объём новелл только в 1-й из 4-х частей составляет 20-25%. В этом году возможно появление новой редакции. Study
2. Возле токоотвода не должно быть горючих материалов
На самом деле – токоотвод должен быть отодвинут от горючих материалов фасадов на 100 мм. :evil:
3. не нужно сидеть на стройке, ты выдаешь задание конструкторам и они твои требования включают в свой раздел и следят за выполнением работ
До настоящего времени монтаж молниезащиты относится к лицензируемым видам деятельности. Какую лицензию могут предоставить «конструктора» и те, за чьей работой они будут следить! :o
4. Проще заложить в коллоны (пилоны) стальную полосу до фундамента здания, при этом составляя протоколы ее соединения.
Не только «протоколы её соединения», но и присоединение этой полосы к прутам арматуры ж/б с шагом 5 м, а также установку закладных деталей во многих местах. :thumbsup:
5. Ток будет двигаться не по одной арматуре а по всем, Диаметр токоотвода должен быть не менее 8мм. Строители меньше 12 не используют. В каком-то из справочников Корякина был расчет плотности тока. Единственно нужно проследить за качеством соединения арматуры в каркасе здания.
Поскольку проводники, залитые в бетон, невозможно потом контролировать, применяют полосу 30х3,5 (100 мм кв.). Плотность импульсного тока, пожалуй, "по Корякину" не рассчитать. Это полевая задача, обычно решаемая в среде PSCAD. Поэтому в инженерных ситуациях и полагаются на совет о 100 мм кв. hmmmm
6. На стадии проектирования, в нашей стране практически не реально правильно скоординировать работу всех смежников, даже не реально выполнить работы по утвержденному ПОРу. На практике нужно постоянно сидеть на объекте с момента заливки фундаментов до конца заливки монолитных конструкций, контролировать сваривание соединений, выставление закладных, что при таком раскладе  может растянуться до конца строительства, и стоимость затрат на монтаж МЗ здания перекроет любую прогнозируемую прибыль.   
К сожалению, приходится согласиться с этими утверждениями в части: слабой технологической дисциплины, низкого уровня проектирования, отсутствия квалифицированной координации и контроля со стороны генподрядчика. Кто смотрит по ящику про аэропорт в Дубаях,наверное заметил, какие «художества откалывают» тамошние строители. Мы в этом не одиноки, однако нужно держать ухо востро. Как бы иностранный инвестор не привёз иностранных строителей.  $$

7. Поэтому в качестве ЗУ я использую арматуру свай на которых выполняется ростверк, они дают отличные значения сопротивления. Сваи заливаются на глубину до 20м а арматура только 6м, обычно использование свай дает значение сопротивления ЗУ меньше 1 Ом
Превосходно! Респект и уважуха за реализацию таких продуманных, эффективных и долговечных решений. Больше рекламируйте себя, за этими технологиями будущее.  Bow

8. Чтобы использовать фундамент в качестве ЗУ нужно узнать о материале изоляции, она не должна быть полимерной.
Вот, кстати, в прошлом году был сделан английский перевод немецкого стандарта о фундаментных заземлителях DIN 1804 (März 2014) Fundamenterder – Planung, Ausfürung und Dokumentation. Приведено там и несколько основных видов гидроизолированных фундаментов (черная ванна, белая ванна) и показано, каким образом устраивать заземлители и из каких материалов. @>--
Назва: Re: применение арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов
Відправлено: Юрий від 16 Серпень 2015, 15:18:07
Уважаемые участники темы, если не жалко, поделитесь "свежим" примером выполненного проекта молниезащиты с применением арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов.
Назва: Re: применение арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов
Відправлено: Юрий від 29 Серпень 2015, 09:40:45
Кто-нибудь может помочь с расчетом плотности тока, стекающего с арматуры фундамента в бетон???  J)
Назва: Re: применение арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов
Відправлено: Сугор від 29 Серпень 2015, 10:50:47
Кто-нибудь может помочь с расчетом плотности тока, стекающего с арматуры фундамента в бетон???
Юрий, а зачем нужен такой расчет? Требование по расчету было в РД, в ДСТУ его нет. Впрочем, берешь ток молнии и делишь на суммарное сечение арматуры по которой будет протекать ток молнии.
Назва: Re: применение арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов
Відправлено: Юрий від 29 Серпень 2015, 10:59:04
Сугор, ориентировался на типовый: Серия 5.407-134 Заземление и молниезащита одноэтажных и многоэтажных зданий промышленных предприятий с использованием типовых строительных конструкций. В этом проекте указывают, что нужен такой расчет. А что по поводу ДСТУ, может я что-то пропустил? Ткните носом если не сложно.
Назва: Re: применение арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов
Відправлено: Сугор від 29 Серпень 2015, 11:04:30
Если тебя интересует сам бетон, то регламентируются габариты фундамента и площадь соприкосновения с грунтом. Можешь еще посмотреть справочники Карякина, там есть расчет фундаментного заземлителя.
А что по поводу ДСТУ, может я что-то пропустил? Ткните носом если не сложно.
как можно ткнуть в то чего нет?
Назва: Re: применение арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов
Відправлено: Юрий від 29 Серпень 2015, 11:10:20
Спасибо,помогло  :thumbsup:
Назва: Re: применение арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов
Відправлено: Roman3R від 30 Серпень 2015, 08:29:51
В этом проекте указывают, что нужен такой расчет
Методика розрахунку є
Назва: Re: применение арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов
Відправлено: grossel від 30 Серпень 2015, 09:14:42
При оценке возможности использования ж/б фундаментов промзданий в качестве заземлителей можно пользоваться Приложеним 2 межгосударственного ГОСТ12.1.030-81. Рекомендациями по соединению арматуры ж/б конструкций, колон, ж/б фундаментами- Приложения 3,4.

Назва: Re: применение арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов
Відправлено: Юрий від 01 Вересень 2015, 08:48:00
Всем спасибо, разобрался