Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Nexon від 30 Березень 2015, 15:28:29

Назва: Какой кабель использовать для прокладки в земле
Відправлено: Nexon від 30 Березень 2015, 15:28:29
От КТП до РУ-0.4кВ нужно проложить КЛ длиной 30м. Нагрузка на РУ-0.4кВ - 840кВт
Назва: Re: Какой кабель использовать для прокладки в земле
Відправлено: grun від 30 Березень 2015, 15:58:40
Можно 4 кабеля АПвБбШв-3х240+1х120, Ідоп.=4х401=1604А. Такой кабель есть у Южкабеля http://www.yuzhcable.info/edata.php?MRR=180123132400111200 (http://www.yuzhcable.info/edata.php?MRR=180123132400111200) , думаю и в России что-то похожее есть.
Назва: Re: Какой кабель использовать для прокладки в земле
Відправлено: Roman3R від 31 Березень 2015, 13:39:11
проложить КЛ длиной 30м. Нагрузка на РУ-0.4кВ - 840кВт
Одножильные 300 или 400 квадратов .
Назва: Re: Какой кабель использовать для прокладки в земле
Відправлено: Nexon від 01 Квітень 2015, 08:07:54
АСБ 3(1х240). Длительно допустимый ток 675А для одножильных до 1кВ. 675х3=2025А. Принимаю поправочный коэффициент параллельной прокладки для 3 кабелей в одной траншеи на расстоянии друг от друга  100мм: 2025х0.85=1721А.
А в качестве 4-ой жилы применяется свинцовая оболочка кабеля (здание реконструируемое).
Правильно ли я понимаю?
Действующий кабель 3АСБ-1(3х185). нагрузка не меняется!
В чем различие принимать кабель 3 трехжильных с меньшим сечением и три одножильных, но большим сечением?
Назва: Re: Какой кабель использовать для прокладки в земле
Відправлено: Nexon від 02 Квітень 2015, 11:42:18
ПУЭ 2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода.
            

Использование для указанной цели свинцовых оболочек трехжильных силовых кабелей допускается лишь в реконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В.

Одножильный кабель отпадает.