Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Роман0303 від 26 Березень 2015, 18:07:34

Назва: Подключение однофазного вентилятора
Відправлено: Роман0303 від 26 Березень 2015, 18:07:34
Подскажите пожалуйста. Если я подключаю однофазный вентилятор напрямую к ВРУ 3-ех жильным кабелем, то одна жила идет на фазу, другая на ноль и третяя на землю, так?
Не нужно писать еще +1х16, например?
И подскажите когда пишется 3х16+1х16? Это для трехфазного прибора верно и трехфазного подключения?
Назва: Re: Подключение однофазного вентилятора
Відправлено: grossel від 27 Березень 2015, 08:45:45
Подскажите пожалуйста. Если я подключаю однофазный вентилятор напрямую к ВРУ 3-ех жильным кабелем, то одна жила идет на фазу, другая на ноль и третяя на землю, так?
Не нужно писать еще +1х16, например?
И подскажите когда пишется 3х16+1х16? Это для трехфазного прибора верно и трехфазного подключения?
1. L,N,PE (фаза, нулевой рабочий и защитный проводники), ВВГнг3х16.
2. L1,L2,L3,PE (3 фазы и защитный проводник). ВВГнг4х16-подключение 3-х фазного электродвигателя.
Назва: Re: Подключение однофазного вентилятора
Відправлено: IgorS від 27 Березень 2015, 09:00:52
А яка потужність вентилятора, що для підключення вибраний кабель 3х16?
Назва: Re: Подключение однофазного вентилятора
Відправлено: Nexon від 27 Березень 2015, 09:14:43
А разве управление вентилятором у вас не предусмотрено? Или вы будете управлять только засчет автоматического выключателя расположенным в ВРУ?
Назва: Re: Подключение однофазного вентилятора
Відправлено: Роман0303 від 01 Квітень 2015, 11:27:23
А яка потужність вентилятора, що для підключення вибраний кабель 3х16?
Вентилятор дымоудаления на 15 кВт
Назва: Re: Подключение однофазного вентилятора
Відправлено: Роман0303 від 01 Квітень 2015, 11:28:46
А разве управление вентилятором у вас не предусмотрено? Или вы будете управлять только засчет автоматического выключателя расположенным в ВРУ?
Не предусмотрено. Вентилятор подключается к двум ВРУ через переходник. Подскажите что это за переходник может быть, чтоб из двух ВРУ подключиться к одному вентилятору?
Назва: Re: Подключение однофазного вентилятора
Відправлено: Electro2 від 01 Квітень 2015, 15:50:30
Подскажите что это за переходник может быть, чтоб из двух ВРУ подключиться к одному вентилятору
  =-0 =-0 =-0
Возможно речь идет об АВР и типо Я5000 в одном шкафу? А может переходник подписан как ШАДУ?
Назва: Re: Подключение однофазного вентилятора
Відправлено: Юрий від 01 Квітень 2015, 16:13:27
Что-то меня смущает "однофазный" вентилятор дымоудаления на 15 кВт. Подключение систем дымоудаления через АВР см. ДБН В.2.5-23:2010
Назва: Re: Подключение однофазного вентилятора
Відправлено: Роман0303 від 01 Квітень 2015, 18:31:57
Подскажите что это за переходник может быть, чтоб из двух ВРУ подключиться к одному вентилятору
  =-0 =-0 =-0
Возможно речь идет об АВР и типо Я5000 в одном шкафу? А может переходник подписан как ШАДУ?
Нет! Подключается к разным ВРУ, которые находятся в разных местах здания. И переходник выбрать нужно!
Назва: Re: Подключение однофазного вентилятора
Відправлено: Роман0303 від 01 Квітень 2015, 18:33:57
Что-то меня смущает "однофазный" вентилятор дымоудаления на 15 кВт. Подключение систем дымоудаления через АВР см. ДБН В.2.5-23:2010
Меня тоже, возможно он и трехфазный. Нет информации к сожалению :( И нужны документы для Российской Федерации. Не в Украине объект находится.
Назва: Re: Подключение однофазного вентилятора
Відправлено: SKIner від 29 Червень 2016, 14:50:08
ВВГнг4х16-подключение 3-х фазного электродвигателя.
Вопрос к проектировщикам, подскажите для питания вентиляторов, тепловых завес, кондиционеров, тепловых пушек, ну вобщем бытового электропривода - в трёхфазном исполнении, нужно к потребителю тянуть 4-х или 5-ти жильный кабель от защитного автомата (я имею ввиду трёхфазные элктроприёмники). Я всегда в системе c заземлением TN-C-S - тянул 5-ти жильный кабель с PE -проводником. Теперь проектирую цех с системой TN-S - c подстанции идёт пятижильный кабель. Нужно ли в этом случае тянуть к тем же двигателям, но только 4-х жильный кабель?
Вопрос - сам двигатель, как я понимаю питается по 4-м жилам - N-рабочий ноль и заземление, одновременно, а PE-жила в данном случае должна присоединяться к корпусу электропривода?
Назва: Re: Подключение однофазного вентилятора
Відправлено: Yurik від 29 Червень 2016, 14:56:36
Прокладывается четырехжильный кабель L1L2L3+PE, ноль не участвует.
Назва: Re: Подключение однофазного вентилятора
Відправлено: Сугор від 29 Червень 2016, 15:34:35
Прокладывается четырехжильный кабель L1L2L3+PE, ноль не участвует.
Для начала следует разобраться с оборудованием. У двигателя, обычно, присутствует Шкаф управления и для него нужен рабочий ноль, Возможно и двигатели есть с подключением рабочего ноля
Назва: Re: Подключение однофазного вентилятора
Відправлено: erika24 від 30 Червень 2016, 10:02:43
для питания вентиляторов, тепловых завес, кондиционеров, тепловых пушек, ну вобщем бытового электропривода - в трёхфазном исполнении, нужно к потребителю тянуть 4-х или 5-ти жильный кабель от защитного автомата (я имею ввиду трёхфазные элктроприёмники). Я всегда в системе c заземлением TN-C-S - тянул 5-ти жильный кабель с PE -проводником.

если двигатель серийный, то к шкафу 5-жил если нужно для автоматики и 4-е к двигателю

но последнее время производители вентиляторов, тепловых завес, кондиционеров, тепловых пушек устанавливают специальные двигатели (под частотники) то лучше найти паспорт, инструкцию