Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: yuli від 26 Березень 2015, 17:38:38
-
Добрый день. Может кто-то по фото определить, какие выставлены уставки тока и времени на реле РС-80М2-11. Спасибо :)
-
Точно не уверен, нужно уточнять у эксплуатации, но ИМХО:
вторичный ток (первая шкала) 8+0,32+2,56+5,12=16 А
со временем вообще не понятно: если сложить все уставки - получается 25,4 с - но таких времен не бывает (в городе по крайней мере).
Отсечки нет -
характеристика защиты 1.
Вообще, судя по тому что это РС с дешунтированием, которые в 99% случаев ставятся на отходящих линиях в РП, должно быть 16А (вторичный ток на реле), 0,4с, хар-ка 1. Тогда первичный ток будет 960 А, при трансформаторах тока 300/5.
У нас совпадает 2 параметра из 3 :)
А где стоит по факту сей девайс?
-
спасибо, ну, я тоже как-то так пыталась высчитать :). Это стоит на том РП-3 :wacko:.....получилось, что в службе РЗА я брала исходные данные и там у них написано, то стоят ТТ 150/5 и реле РТВ......я в проекте поменяла ТТ на 300/5 и на РС80М2-11......согласовали...а потом поехали на РП-3 по другому вопросу и выяснилось на месте, что там уже стоят ТТ 300/5 и реле РС80 стоит......короче, сфоткали......вот теперь пытаюсь выяснить уставки, чтобы пойти пересогласовать РЗА и ничего не надо менять в проекте получается J)
-
Интересно. Ну 16*60=960 А. А время должно быть 0,4 с. Но в РЗА должна быть инфа об этом.
-
Вот столкнулся еще раз с РС-80.
Вот тут http://www.rzasystems.ru/library/97.html (http://www.rzasystems.ru/library/97.html) лежит инфа по ним.
Выложу еще картинку с уставками