Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Корисні матеріали => Готові проекти, розрахунки, заготовки. => Тема розпочата: Vlas від 26 Березень 2015, 15:01:30

Назва: Расчет однофазных токов КЗ
Відправлено: Vlas від 26 Березень 2015, 15:01:30
Добрый день! Господа проектировщики где найти данные с полными сопротивлениями цепи фаза-нуль кабелей и проводов с медными жилами?
Назва: Re: Расчет однофазных токов КЗ
Відправлено: Сугор від 26 Березень 2015, 15:04:47
Справочник Шаповалова. Наверное есть и другие справочники
Назва: Re: Расчет однофазных токов КЗ
Відправлено: Shturman від 26 Березень 2015, 15:22:16
Справочник Шаповалова
Аналогично. Использую тоже этот справочник. Только одно плохо, что там даны даные для кабелей с сечением нулевой жилы меньше за фазные. Для кабелей с одинаковыми жилами я немножко уменьшаю приведеные в таблице данные.
Назва: Re: Расчет однофазных токов КЗ
Відправлено: grossel від 27 Березень 2015, 10:44:23
Shturman, может эти данные по сопротивлениям кабельных линий, с данными по сопротивлениям прямой и нулевой последовательности, данные для 4-х жильных помогут..
Назва: Re: Расчет однофазных токов КЗ
Відправлено: Vlas від 27 Березень 2015, 18:10:29
А как поступить если нужно определить ток 1-го КЗ в конце линии освещения выполненной к примеру ПВС 3х1,5 мм2?
Назва: Re: Расчет однофазных токов КЗ
Відправлено: Сугор від 27 Березень 2015, 18:20:37
А как поступить если нужно определить ток 1-го КЗ в конце линии освещения выполненной к примеру ПВС 3х1,5 мм2?
посчитать ток КЗ в конце линии :)
Рисуешь схему в которой указываешь трансформатор, длину и сечение всех участков цепи от транса до конца линии. Открываешь справочник находишь данные по сопротивлению транса и петли "фаза-ноль" и считаешь.
Еще есть ДСТУ по расчету токов КЗ, и куча программ в свободном доступе, но если ты не умеешь считать, то лучше начинать с калькулятора
Назва: Re: Расчет однофазных токов КЗ
Відправлено: Vlas від 27 Березень 2015, 18:24:02
Ты конечно веселый парень, только данных для сечения меньше 4 мм2 в ГОСТ 28249 нету, поэтому и вопрос возник
Назва: Re: Расчет однофазных токов КЗ
Відправлено: Сугор від 27 Березень 2015, 20:37:48
Так нужно правильно ставить вопрос. Неужели трудно пользоваться поисковиком?
 Посмотри в справочнике Шаповалова http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2450 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2450)
 или вот http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1779 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1779)
Назва: Re: Расчет однофазных токов КЗ
Відправлено: Generator від 28 Березень 2015, 22:19:17
Посмотри в справочнике Шаповалова [url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2450[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2450[/url])
Есть не менее известная и замечательная книга Голубева (одна из многих его книг), в которой есть все сечения для расчета ОКЗ.
Если не нашли своего сечения, чего проще 74,1 разделить на нужное сечение по AL, а для CU-кабеля, полученное частно надо умножить на 0,586 и в итоге помножить все полученную длину линии в км - получим полное сопротивление петли ф-0.
Назва: Re: Расчет однофазных токов КЗ
Відправлено: Generator від 28 Березень 2015, 22:35:45
Добрый день! Господа проектировщики где найти данные с полными сопротивлениями цепи фаза-нуль кабелей и проводов с медными жилами?
Ты конечно веселый парень, только данных для сечения меньше 4 мм2 в ГОСТ 28249 нету, поэтому и вопрос возник
Vlas, ты тоже весёлый парень. Какое отношение указанный тобой ГОСТ имеет к петле ф-0 - никакого.
Данный ГОСТ считает по последовательностям, а не по петле, забей на ГОСТ.
Справочник Голубева и прога Аврал, на которую указал Сугор - как раз считает по петле.
В итоге, результаты практически идентичны по двум расчетам.