Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: boss від 19 Березень 2015, 21:04:05

Назва: Шумоизоляция ТП
Відправлено: boss від 19 Березень 2015, 21:04:05
Поступила информация (непосредственно от Киевэнерго) о новом "покращенні", что теперь во всех проектах ТП, даже отдельностоящих, необходимо приводить в проекте расчет аккустических шумов, и если необходимо то делать шумоизоляцию.
Каждый раз отдавать акустикам на расчет как то не очень хочется - время и деньги.
Кто нибудь делал подобные расчеты самостоятельно?
Назва: Re: Шумоизоляция ТП
Відправлено: Сугор від 19 Березень 2015, 21:53:51
В характеристиках трансформаторов должны указываться акустические  характеристики, по крайней мере, у Шнайдера они указываются
Назва: Re: Шумоизоляция ТП
Відправлено: boss від 19 Березень 2015, 23:47:38
Речь идет не только о сухарях, но и масляниках тоже.
Да и децибелы нужно получить за стенкой ТП, и чтобы отвечали санитарным нормам наверное.
Подозреваю что есть какая то програмулина аля Диалюкс....только для акустики.
Назва: Re: Шумоизоляция ТП
Відправлено: Сугор від 20 Березень 2015, 08:57:23
Не буду утверждать, но мне кажется, что для отдельностоящих ТП с маслянниками акустические характеристики стен не будут  играть решающую роль при наличии ворот из листовой стали и жалюзей для вентиляции
Назва: Re: Шумоизоляция ТП
Відправлено: boss від 20 Березень 2015, 09:46:41
Может и так, но необходимо это подтвердить расчетами.
Назва: Re: Шумоизоляция ТП
Відправлено: Roman3R від 20 Березень 2015, 11:11:28
для отдельностоящих ТП с маслянниками акустические характеристики стен не будут  играть решающую роль при наличии ворот из листовой стали и жалюзей для вентиляции
ДБН В.1.1-31:2013 вимагає передбачати заходи захисту від шуму лише для вбудованих і прибудованих ТП .
10.2.10 При проектуванні захисту від повітряного і структурного шуму трансформаторних підстанцій (вбудованих і прибудованих) необхідно передбачати заходи щодо захисту від шуму
Назва: Re: Шумоизоляция ТП
Відправлено: boss від 20 Березень 2015, 11:27:48
Нормы это одно, а есть еще требования эксплуатирующей организации, которая может ужесточить или послабить требования норм.
Говоря простым языком - не выполнишь то что хотят, фиг согласуешь.
Для отдельностоящей ТП скорее всего не надо будет делать, но это необходимо будет подтвердить расчетами.
Эти требования КЕ появились потому что жильцы начались жаловатся на шум от ТП, вот КЕ чтобы умыть руки и решило требовать приложить расчеты....чтобы в случе чего - вот вам бумажка, все соответствует действующим нормам.
Назва: Re: Шумоизоляция ТП
Відправлено: Сугор від 20 Березень 2015, 11:36:51
boss, а тебе зачем этим заниматься? Строительную часть выполняют архитекторы, выдай им задание и не парся
Назва: Re: Шумоизоляция ТП
Відправлено: boss від 20 Березень 2015, 11:51:58
Если ТП проектируемая то в принципе так можно сделать.....в АБЗ прописать нужные слова в нужной последовательности.
Ну а если реконструкция ТП.....например меняется все РУ-0.4кВ и замена трансов. Тут привлекать архитектора или кого то еще нет смысла. В большинстве существующих ТП например нет маслоприемника......и его устройство я чесно сдер с архитектурных чертежей одного типовика и применяю сам без помощи архитектора.
Аналогично и для шумов...можно отдать кому то на просчет за небольшое лаве.....а можно и самому сделать.
А если например нужно выполнить проект под ключ.