Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Семён семёныч від 27 Грудень 2008, 16:54:02

Назва: Выбор кабеля.
Відправлено: Семён семёныч від 27 Грудень 2008, 16:54:02
Уважаемые спецы. обращаюсь к вам за помощью, по профилю я не электрик, поэтому и обращаюсь к вам. суть дела такова в предверии праздника  на торговом центре необходимо установить светильники люмы и всё такое. с выбором сечения кабеля всё понятно непонятно вот что 1.какой марки кабель вы порекомендуете проложить  за вентилируемым фасадом (улица) 2.в чем его проложить( гофра, труба ПВХ). и ещё вот такой вопрос  на тыльной стороне стена еще не заложен утеплитель (мин.вата)    а)кабель закладывать к стене  б)между слоями утепления или поверх утеплителя за панелью фасада (важно! барин сказал что провод закладывать за утеплитель нельзя причину не указал,  так вот есть ли причина, или это блаж. тем более что после установки панелей снять их невозможно. мощность каждой ветки не более 5 кВт. если можно ссылки . Спасибо за помощь.  (в аналогичном форуме брякнул,  сутки пролежало 30 человек глянуло, результат ноль.) да вот ещё что раньше был заложен НУМ. что действительно кабель рассыпается под действием солнышко?
Назва: Re: Выбор кабеля.
Відправлено: Сугор від 27 Грудень 2008, 19:16:26
Семён семёныч, Лучше всего обратится в проектную организацию, если лично не хотите нести ответственность в случае пожара. А вообще способ прокладки зависит от степени горючести материала стены и утеплителя.
Назва: Re: Выбор кабеля.
Відправлено: Семён семёныч від 27 Грудень 2008, 20:21:36
Открою карты, некая проектная организация пытаясь получить данный объект,  предлагает проложить провод НУМ. как-то где-то я читал про этот замечательный кабелёчек и хорошо помню что нум  допускается ложить вне помещения но при температуре не ниже 5 а сейчас на улице побольше чем -5  моё предложение по поводу ВВГнг  было отклонено, чесно я ждал ответа опирающаяся на какие либо документы и рекомендации это не бюрократия а прикрытие своей попы. СПАСИБО. если есть возможность то прошу вашей помощи как специалистов в данной области.  Пирог стены такой первый слой пеногазобетон утеплитель  два слоя минваты (блин непомню как звать) воздушная прослойка и панель вентилируемого фасада  если надо точно то могу узнать.
Назва: Re: Выбор кабеля.
Відправлено: Сугор від 28 Грудень 2008, 00:04:27
Семён семёныч, Все кабели с ПВХ изоляцией чувствительны к ультрофиолету. Условия прокладки, температуру эксплуатации и устойчивость к ультрофиолету нужно смотреть в каталогах производителей. Кабель ВВГнг уже несколько лет не сертифицируется. НУМ является аналогом YnKY. Есть еще кабели в изоляции из сшитого полиэтилена не поддерживающего горения, поидее должны выдерживать низкие температуры (сам эти кабели не ложил, поэтому ни марок ни свойств не знаю), но и стоят они дороже. На всякий случай лучше проложить в гофре.
Назва: Re: Выбор кабеля.
Відправлено: nikaraguasasham від 29 Грудень 2008, 08:20:14
 поверх утеплителя за панелью фасада !
в метал. трубе или металлорукаве ОЦИНКОВАННОМ
Назва: Re: Выбор кабеля.
Відправлено: aleks від 29 Грудень 2008, 10:45:07
кабель ВВГ и его модификации имеют температуру эксплуатации -50...+50. вполне нормальный вариант. ложить нужно в металорукав. если есть возможность (финансовая) еще лучше проложить в металлорукаве защищенном ПВХ покрытием (н-р, STEELA (NETLINE)). использовать сшитый полтэтилен на 0,4 считаю не целесообразным.
Назва: Re: Выбор кабеля.
Відправлено: Motor-jaks від 30 Грудень 2008, 11:08:20
ну вот вы сказали что с сечением понятно, а вы в курсе что в гофре оно греется больше и то что фасад вентилируемый не сильно влияет на суть делаплюс утеплитель, а панели какие? я конечно солидарен что нужен металрукав оцинкованый, который нужно заземлить, провод можно ввг но лучше негорючий и экранированный, посмотрите не пересекаете ли вы другие кабеля по дороге. конечно лучше проект, иначе пожарка и санэмидемка вам все мозги выедят а это штрафы и не малые, а если и погорит, то и посодить могут. :thumbsup:
да, еще такая книжеца есть называется ПУЭ там все четко описано.
Назва: Re: Выбор кабеля.
Відправлено: Сугор від 30 Грудень 2008, 21:11:01
Motor-jaks, Не понимаю почему все так носятся с металорукавом? у Него куча недостатков: во-первых - он не герметичен, во-вторых - его необходимо заземлять, а это не всегда удается. Способ прокладки определяется ПУЭ, для утеплителя с горючестью Г1 проще проложить в гофре не поддержуюжей горение. И Motor-jaks, зачем экранированый? и что можно пересекать по дороге? aleks, с Полиэтиленом погорячился, просто я не совсем владею вопросом и повелся на температуру -5, а это относится к условиям прокладки прокладки а не для эксплуатации