Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Dmitrik від 06 Березень 2015, 11:54:10
-
Необходимо проложить 9шт АВВГ-1 4х240 по фасаду производственного здания, длина около 35м. Пока остановились на профиле PSM (DKC) и консолях BM. Хотим на 1,5м отрезки профилей закрепить по 9 консолей, профили прикрепить к фасаду и далее на каждую консоль свой кабель.
Может кто-то еще предложит варианты? Спасибо
-
Может кто-то еще предложит варианты?
По 3 кабелі на 1 консолі . В вашому варіанті ви сильно розтягуєте трасу по висоті .
DKC Альбом типових рішень , по аналогії креслення DKC-01.TW.0082 .
-
здравствуйте. http://rusenergo.perm.ru/storages/files/data_87.pdf. (http://rusenergo.perm.ru/storages/files/data_87.pdf.) посмотрите. высоту профиля можно уменьшить до 400-500 мм
-
Где найти DKC-01.TW.0082?
-
Олег Львович, не работает ссылка
-
Где найти DKC-01.TW.0082?
http://dkc.kiev.ua/upload_uk/pdf/A_T_R_in_liner_%20v3.pdf (http://dkc.kiev.ua/upload_uk/pdf/A_T_R_in_liner_%20v3.pdf)
-
http://youtu.be/rC5dzOuTfHg (http://youtu.be/rC5dzOuTfHg) - Обустройство типового колодца МРСК компанией Русэнерго. Посмотрите фильм. колодец смонтирован на полке ПЭ.