Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: aleks від 26 Грудень 2008, 12:12:06
-
кто сталкивался с хим-, мед-, и т.п. лабораториями. они напичканы разными технологич. агрегатами. мощностя известны, а вот расчетную мощность как посчитать? какие коэф. брать....
-
конкретно какие интересуют ?
-
Проектирую лабораторию.
Технологи ее делают по нефтихимическим нормам.
Лабораторное оборудование относится к III категории электроснабжения
Заказчик предоставляет один ввод.
На какие нормы можно сослаться, что бы указать необходимость минимум II категории, тоесть два ввода.
Считаю, что компьютерная сеть, вентиляционное оборудование, аварийное освещение и освеение эвакуационное должно питаться по II или I категории.
Можно поставить ИБП. но правильно ли?
Нормы ГАЗпрома не подходят.
-
aleks поставьте страну в профиле. Если для Украины, по мед. учереждениям можно посмотреть здесь - МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Там есть описаловка на мед. лаборатории.
-
Страна вроде стоит- Россия.
Лаборатория для нефтехимического предприятия.
Мне бы любые нормы.
-
александр555 прошу прорщения непосмотрел дату публикации первого сообщения :-[
-
компьютерная сеть, вентиляционное оборудование, аварийное освещение и освеение эвакуационное должно питаться по II или I категории
Для цеховых лабораторий таких требований нет .
-
александр555, дивіться тут http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2301. (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2301.)
Хоча для Росії цей документ є у варіанті 2004 року.