В каком документе указаны условные графические обозначеня систем пожарной безопасности?
-
ГОСТ 28130-89 (СТ СЭВ 6301-88) Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические
-
+РД 25.953-90 Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно- пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи.
-
Если работаешь в AunoCAD или в Visio то можешь найти здесь - http://dolevandrey.narod.ru/raznie_poleznosti.html
-
уважаемые коллеги подскажите в каком ДБН есть таблица с перечнем помещений и указанием типов датчиков(теплопвой или дымовой) для применения в этих помещениях
-
п. 6.2.6 ДБН В.2.5-56:2010 "Системы противопожарной защиты"
-
Diez, из анализа пожарной нагрузки по первичному признаку пожара. Ранее ссылались на табличку в ДБН В. 2.5-13 для простоты. Можно ли ссылаться на ДБН-13 - поищите по форумам, уже подробно обсуждалось