Уважаемые форумчане! Тема конечно не новая,но в связи с экономией везде,заказчик хочет съэкономить на стояках.Ситуация такая: дом 16 этажей, был проект (вариант №1 ) распределения квартир по стоякам ,теперь переделали на №2. Как доказать ,что №1 надежнее,вообще давайте рассмотрим все + и - вариантов, потери напряжения в пределах 2.5% до розетки в квартире. Заранее Bow
-
еще вариант
-
но в связи с экономией везде
А шо у вас мідь та полівінілхлорид імпортні?
-
maik, а что говорят расчеты стоимости?
Если заказчик хочет сэкономить, то нужно заменить медь на алюминий. Не знаю как в РФ, но в Украине допускается прокладывать общий РЕ проводник для нескольких кабелей в стояке.
-
Для того, что бы "торговаться" с заказчиком советую выполнить технико-экономическое сравнение вариантов №1-2.
Только сравнение делать полное: материалы, оборудование, работы, сроки выполнения, а не по количеству стояков.
А для начала поправь проект:
- пересчитай мощность стояков по №2 варианту, для 32 квартир 64 квартир. На мой взгляд 125 А мало, у меня расчетный 132А получился;
- грамотно подбери аппарат, т.к. 125А в таком случае будет не достаточно;
- рассчитай токи КЗ на шинах ВРУ-1 и проверь по отключающей способности свои аппараты, из твоего проекта не понятно почему ты принял 15 кА (я так понимаю речь о EKF), а не 10 или 25 кА, а это существенно удорожает стоимость щитового оборудования;
В процессе сам смотри где и какое оборудование ставить, подтверждая своими расчетами.
-
Как у вас получился ток 132А? Автоматы IEK
-
Как говорят в Одессе "А у ВАС как?"
PS в таком случае, у IEK 47 серия только до 100 А + отключающая до 10кА максимум.
-
Прошу прощения , пр-во TDM Electric
-
по СП31-110-2003 т 6.1 N=32кв Рр=2.075х32=66.4
С1 - 66,4 - 0.98 -103.0- 36
1202-0.3%-ПуВнг(А)-LS 5(1х50) т70
-
По твоему расчету все верно.
Только я грешным делом смотрел 2-ю принципиалку, а там:
1 этаж, 8 квартир;
2-8 этажи; 7х8=56 квартир;
9-16 этажи 64 квартиры.
Вот и взял для расчета на стояк по (56+8=64) квартиры.
А дальше все как ты описал, только cos f = 0.93 для плит и кондиционеров, как правило почти все их используют в новых высотках.