Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Оголошення => Продам => Тема розпочата: Дмитрий ДЮК від 23 Лютий 2015, 20:00:02
-
Добрый день Уважаемые форумчане!
Устройство для прокладки кабеля, которое выносится на ваш суд имеет много аналогов.
Данное изделие было разработано нашими сотрудниками и опробовано в полевых условиях.
В рекламном ролике вы увидите опытные образцы первой партии (на деревянных катушках) и образцы с применением резиновых роликов (промышленный вариант).
Принимаю как конструктивную критику, так и общие пожелания.
Устройство для протяжки кабеля - УДПК-4. Short - Коротко (https://www.youtube.com/watch?v=LJ0Tu2xASl0&feature=youtu.be)
Устройство для прокладки кабеля УДПК 4 full version (https://www.youtube.com/watch?v=h1XOV-ExYUs&feature=youtu.be)
-
Добрый день Уважаемые форумчане!
Спасибо за содержательную оценку.
-
Красиво. Очень полезная штука. Чисто круглое окно, образованное роликами внутри устройства - это главная фишка. А есть какое либо техническое решение такого устройства для установки на грунт? Крепление к металлоконструкциям мне понравилось очень.
П.С. порадовало наличие филиала в Белгороде. Цену в рублях можно озвучить?
-
А есть какое либо техническое решение такого устройства для установки на грунт? Крепление к металлоконструкциям мне понравилось очень.
В применении для полевых работ, данный вид устройства, считаю не целесообразным.
для полевых работ:
Ленинград (http://www.dianetcom.ru/info/catalog/instrument/uklad_cabel/rokiki_katimex)
Москва (http://remitek.ru/goods_rolikP1.htm)
Москва (http://remitek.ru/goods.php?id=11684)
Укр-Пром (http://www.ukr-prom.com/cat-instryment-i-osnastka/osnastka-i-prisposobleniya/15309/)
РусКабель (http://www.ruscable.ru/article/Sovremennye_metody_stroitelstva_i_montazha_part2/)
П.С. порадовало наличие филиала в Белгороде. Цену в рублях можно озвучить?
+79058791982
+79103289217
-
Покажу нашим монтажникам.
-
Крепление к металлоконструкциям мне понравилось очень.
А как быть с ЖБ конструкциями?
-
Покажу нашим монтажникам.
спасибо
-
Крепление к металлоконструкциям мне понравилось очень.
А как быть с ЖБ конструкциями?
на видео, "Никополь", как раз и показан крепеж роликов к ЖБ колоннам через консоли лоточных систем.
P.S.
Учитывая количество отверстий по периметру конструкции не заморачивались над возможностью крепления.
Из практических наработок - установили конструкции, лоток и увидели где и как закрепить ролики.
-
В том-то и дело, что в вашем устройстве кабель находится в полностью замкнутом пространстве и его не нужно постоянно поправлять кому-то из монтажников...а благодаря чисто круглому окну в устройстве, становится абсолютно пофиг под каким углом кабель зайдет внутрь этого окна )например вследствие наличия естественных повивов от укладки на барабан)..
. а вот в подобных устройствах с квадратным окном,образовываемым роликами, вероятность повреждения кабеля, при протяжке увеличивается...
-
В том-то и дело, что в вашем устройстве кабель находится в полностью замкнутом пространстве и его не нужно постоянно поправлять кому-то из монтажников...а благодаря чисто круглому окну в устройстве, становится абсолютно пофиг под каким углом кабель зайдет внутрь этого окна )например вследствие наличия естественных повивов от укладки на барабан)..
. а вот в подобных устройствах с квадратным окном,образовываемым роликами, вероятность повреждения кабеля, при протяжке увеличивается...
Вас понял.
Конструкцию для установки и закрепления в полевых условиях разработаем в ближайшее время.
-
Дмитрий ДЮК, Наши ребята заинтересовались - будут обращаться по телефонам в ролике. Такой вопрос - а в Киеве его пощупать можно, если что?
-
Дмитрий ДЮК, Наши ребята заинтересовались - будут обращаться по телефонам в ролике. Такой вопрос - а в Киеве его пощупать можно, если что?
В Киеве есть партнер
Компания БИС
Скарлат Сергей Николаевич - 067-231-07-23
-
Результат испытаний на прочность
380кг, или 3800Н - первая видима деформация.
1002кг, или 10020Н - представлено на фото.
Для справки:
Согласно рекомендаций "Южкабель".
Рекомендованная нагрузка на кабель при радиальном давлении не должна превышать:
Не бронированный 1500Н/м
Бронированный 2500Н/м
Протокол представлю по мере получения.