Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: Protivoves від 18 Лютий 2015, 14:54:43

Назва: Газовые котельные и система передачи тревожных извещений
Відправлено: Protivoves від 18 Лютий 2015, 14:54:43
Здравствуйте.
Очень срочный вопрос.
При установке пожарной сигнализации в газовой котельной нужно ли так же выполнять передачу тревожных извещений на пункт пожарного наблюдения?
В частности по GSM сигналу или иным способом.
Котельная категории Г.
Назва: Re: Газовые котельные и система передачи тревожных извещений
Відправлено: rga від 18 Лютий 2015, 15:28:00
Если это отдельная самостоятельная СПС - надо.
Если это, например, котельная здания или предприятия, в котором уже есть СПС с выводом на ПЦПН, то можно включиться в нее и передавать общий сигнал.
Назва: Re: Газовые котельные и система передачи тревожных извещений
Відправлено: Protivoves від 18 Лютий 2015, 15:41:31
Это отдельная СПС.
Но на основании какого пункта какого норматива нужно выполнять передачу тревожных извещений на пункт пожарного наблюдения?
В ДБН В.2.5-56-2010 в таблице приложения В1 пункт 13 - определяется тип передачи тревожных сообщений для производственных помещений  с категорией "В" (Тип 1 или Тип 2).
Но практически любая газовая котельная - это категория "Г".
Пункт 4.9 раздела 4 этого ДБН В.2.5-56-2010 как-то вяло дает ответ на этот вопрос относительно котельных.
Назва: Re: Газовые котельные и система передачи тревожных извещений
Відправлено: rga від 18 Лютий 2015, 16:29:40
Ну, хотя бы Правила ПБ Украины:
6. Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту
     6.1.28. ...
     За наявності технічної можливості сигнали від приймально-контрольних приладів УПС та АУП слід виводити на пульти централізованого спостереження пожежної охорони.

Ну и новый ДБН по котельным ДБН В.2.5-77
17.3  Сигналізація
17.3.1   У  котельнях,  що  працюють  без  постійного  перебування обслуговуючого  персоналу,  сигнал  несправності  подається  на  диспетчерський пункт  або  місце  постійного  перебування  чергового  персоналу.  На  щиті  в котельній фіксується причина виклику обслуговуючого персоналу.
Сигнал  подається  при  таких  порушеннях  нормального  режиму  роботи котельні:
...
д)  спрацюванні  пожежної  сигналізації  та  установок  пожежогасіння  (при наявності);
...
Сигнали  про  спрацювання  систем  автоматичної  пожежної  сигналізації, оповіщення  про  пожежу  та  управління  евакуацією  людей,  автоматичних установок  пожежогасіння  повинні  виводитися  на  пульт  централізованого пожежного спостереження.