Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: Ona від 13 Лютий 2015, 11:10:48

Назва: Выбор аппарта защиты для осветительной сети с лампами ДРЛ
Відправлено: Ona від 13 Лютий 2015, 11:10:48
     Помогите пож-та разобраться!!!

  Как я понимаю, для лампы ДРЛ-250 ток рассчитывается по формуле I=P/U*CosF, подставим числовые значения
I=250 Вт/220В*0,85=1,33А. Вроде бы все понятно, но я наткнулась в интернете на табличку в которой говориться что для лампы ДРЛ-250
рабочий ток равен Iр=2,15А, а пусковой ток равен Iп=4,5А.

http://brgp.ru/FAQ/puskovye-toki-istochnikov-sveta/ (http://brgp.ru/FAQ/puskovye-toki-istochnikov-sveta/)

ВОПРОС: по какому току подбирать аппарат защиты???
Назва: Re: Выбор аппарта защиты для осветительной сети с лампами ДРЛ
Відправлено: DespairsRay від 13 Лютий 2015, 11:35:04
Автомат всегда выбирается по пиковому току. То есть в вашем случае 4,5 А
Назва: Re: Выбор аппарта защиты для осветительной сети с лампами ДРЛ
Відправлено: Ona від 13 Лютий 2015, 11:55:42
   Спасибо!!
Назва: Re: Выбор аппарта защиты для осветительной сети с лампами ДРЛ
Відправлено: grossel від 13 Лютий 2015, 12:14:45
Ona, я выскажу свое чисто субъективное мнение, вы по формуле считали ток только лампы и не учитывали ПРА и элементы схемы, поэтому не утверждая, что в рекламной статье в пользу светодиодного освещения все абсолютно точно, цифра приближается к реальной.
Назва: Re: Выбор аппарта защиты для осветительной сети с лампами ДРЛ
Відправлено: Roman3R від 13 Лютий 2015, 13:36:21
Автомат всегда выбирается по пиковому току.
По пиковому (пусковому) току выбирается характеристика автомата (В , С , D) но не номинальный ток , номинальный ток выбирается по рабочему току .
Назва: Re: Выбор аппарта защиты для осветительной сети с лампами ДРЛ
Відправлено: dimon-ru-80 від 16 Лютий 2015, 09:15:52
ИМХО автоматический выключатель выбирается для защиты кабельно - проводниковой продукции (по максимально допустимому току). Т.е ниже 1.5 квадрата на освещение ставить не будете значит ток а.в 10А.
Назва: Re: Выбор аппарта защиты для осветительной сети с лампами ДРЛ
Відправлено: moshkarow від 19 Лютий 2015, 15:35:36
Автомат всегда выбирается по пиковому току. То есть в вашем случае 4,5 А
А двигателя - по пусковому :D