Добрый день.
Коэффициент мощности ПК (ЛОМ) по ДБН-23 можно принять 0,72 (С. 121 ДБН В.2.5-23:2010). Мощность ПК считается активно-емкостная.
Мощность вентиляции считается активно-индуктивная. Правильно ли учитывать в расчетах, что реактивная мощность ПК скомпенсирует рективную мощность вентиляции?
Или же за счет нелинейности нагрузки ПК полной компенсации не получиться?
-
А где указано что ПК это именно активно-емкостная нагрузка? :-[
-
Коэффициент мощности ПК (ЛОМ) по ДБН-23 можно принять 0,72
Якщо ПК заживлені через УПСи , то коефіцієнт рективної потужності на вході УПСа наближений до 1 .
-
Вот есть такое мнение http://www.osp.ru/lan/2009/09/10526528/ (http://www.osp.ru/lan/2009/09/10526528/) :)
Пишут, что и лампочки КЛЛ тоже с активно-емкостной нагрузкой
ПК будут без ИБП.