Подскажите, пожалуйста, какие нормативные документы регламентируют расстояния и места установки кабельных колодцев? Есть ли типовые колодцы , как правильно заказать  и оформить в чертежах такую единицу, как колодец? Если кабели прокладываются в гофротрубах, то как концы гофротрубы фиксируются в самом колодце? Буду очень признательна за всевозможную  информацию.
Назва: Re: Кабельные колодцы
Відправлено: Сугор від 06 Лютий 2015, 11:07:06
http://tipovoy-proekt.narod.ru/kl.html (http://tipovoy-proekt.narod.ru/kl.html)
http://www.dkc.kiev.ua/ru/support/ (http://www.dkc.kiev.ua/ru/support/)
Назва: Re: Кабельные колодцы
Відправлено: Roman3R від 06 Лютий 2015, 11:07:46
А10_2011
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1649 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1649)
Назва: Re: Кабельные колодцы
Відправлено: grossel від 06 Лютий 2015, 11:33:03
А10-2011: -расстояние между колодцами для кабелей с медными жилами со свинцовой оболочкой сечением до 50 мм.кв.-145 м; - до 70 мм.кв-115 м;- до 95 мм.кв. и выше до 185 мм.кв -108 м;
 - с алюминиевыми жилами  в свинцовой или ПВХ оболочке - 150 м;
 - в ПВХ и резиновой оболочке - 75 м;
 - бронированных без наружного покрова - 50 м.
Таблицу выбора кабельных колодцев смотри лист А10-2011.03ТБ.
Конструкции кабельные см. тиовой альбом А10-2011 в Автокаде в формате dwg во вложении.
Назва: Re: Кабельные колодцы
Відправлено: saveleva від 09 Лютий 2015, 11:22:57
Спасибо всем за информацию. буду изучать.
Назва: Re: Кабельные колодцы
Відправлено: moregtai від 09 Лютий 2015, 21:27:23
Доброго времени суток форумчане!

Согласно ПУЭ заземлению подлежат кабеленесущие конструкции и в связи с этим вопрос: как лучше осуществить заземление в колодце кабельной канализации?
Назва: Re: Кабельные колодцы
Відправлено: Сугор від 10 Лютий 2015, 08:39:32
Согласно ПУЭ заземлению подлежат кабеленесущие конструкции и в связи с этим вопрос: как лучше осуществить заземление в колодце кабельной канализации?
moregtai, было бы неплохо, при ссылках на нормы, указывать пункт. Впрочем смотри типовые проекты указанные выше, там все решения приняты с учетом требований норм
Назва: Re: Кабельные колодцы
Відправлено: moregtai від 10 Лютий 2015, 14:25:19
Гляну, спасибо. Пункт 1.7.77, пятый подпункт.