Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: saveleva від 06 Лютий 2015, 10:56:38
-
Подскажите, пожалуйста, какие нормативные документы регламентируют расстояния и места установки кабельных колодцев? Есть ли типовые колодцы , как правильно заказать и оформить в чертежах такую единицу, как колодец? Если кабели прокладываются в гофротрубах, то как концы гофротрубы фиксируются в самом колодце? Буду очень признательна за всевозможную информацию.
-
http://tipovoy-proekt.narod.ru/kl.html (http://tipovoy-proekt.narod.ru/kl.html)
http://www.dkc.kiev.ua/ru/support/ (http://www.dkc.kiev.ua/ru/support/)
-
А10_2011
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1649 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1649)
-
А10-2011: -расстояние между колодцами для кабелей с медными жилами со свинцовой оболочкой сечением до 50 мм.кв.-145 м; - до 70 мм.кв-115 м;- до 95 мм.кв. и выше до 185 мм.кв -108 м;
- с алюминиевыми жилами в свинцовой или ПВХ оболочке - 150 м;
- в ПВХ и резиновой оболочке - 75 м;
- бронированных без наружного покрова - 50 м.
Таблицу выбора кабельных колодцев смотри лист А10-2011.03ТБ.
Конструкции кабельные см. тиовой альбом А10-2011 в Автокаде в формате dwg во вложении.
-
Спасибо всем за информацию. буду изучать.
-
Доброго времени суток форумчане!
Согласно ПУЭ заземлению подлежат кабеленесущие конструкции и в связи с этим вопрос: как лучше осуществить заземление в колодце кабельной канализации?
-
Согласно ПУЭ заземлению подлежат кабеленесущие конструкции и в связи с этим вопрос: как лучше осуществить заземление в колодце кабельной канализации?
moregtai, было бы неплохо, при ссылках на нормы, указывать пункт. Впрочем смотри типовые проекты указанные выше, там все решения приняты с учетом требований норм
-
Гляну, спасибо. Пункт 1.7.77, пятый подпункт.