Добрый день специалисты. Подскажите если у кого был подобный случай:
Освещение инспекционного стола осмотра труб. Сделали проект в dialux с использованием светильников ЛСП24У-105-021 с лампой 10W4U105E27 (энергосберегайки на 105Вт. Световой поток 7300Лм.). По расчету в dialux освещенность на рабочей поверхности больше 1500Лк.(по техзаданию просили 1000). Смонтировали освещение стола. Визуально светит хорошо, но............охрана труда выполнила замер освещенности рабочего места люксметром ТЕС0693 и в результате замеров выяснила, что освещенность всего 450-500Лк. Рядом стоит стол с ЛОН500, визуально светит намного тусклее, на нём замеры показали 1500-2000Лк. Люксметр поверен. В интернете нашел общую информацию, что у КЛЛ излучение другого спектра в отличии от ЛН. Но конкретики нет.
Вопрос: могут ли замеры быть занижены в связи с тем что замеряют освещенность от КЛЛ? Может есть какие нибудь коэффициенты при выполнении замеров освещенности от КЛЛ. Желательно ссылку на нормативный акт.
-
лампой 10W4U105E27
Возможно это связано с тем, что данная лампа имеет цветовую температуру 6400К и в этом спектре данный люксометр дает такие результаты.
А откуда данные про световой поток в 7300Лм?
-
Данные хотя бы отсюда...http://gossvet.ru/images/catalog/filters_u/90.jpg (http://gossvet.ru/images/catalog/filters_u/90.jpg) На самом деле вроде бы поставили лампы 1ESL114-12. тоже 105Вт с световым потоком 7980Лм. от Maxus. На счет спектра я тоже это понимаю, но пока не могу доказать метрологам свою правоту.(не чем подтвердить). Во вложении файл в dialux, там специально пол стола (экструдер) и половину убрал чтоб видно было какая освещенность на полу будет. Последние 2 ряда поставил светильники с ЛОН-500 для сравнения.
-
Вообщем сам принял участие в проведении замеров на объекте Выводы - очень загрязнены копотью сами КЛЛ и из за этого освещенность почти в 2 раза меньше расчетной. :( Подскажите: есть ещё где нибудь кроме ДБН В.2.5-28-2006 табл.3 указание на периодичность чисток светильников и ламп в металлургии? В ДБН указано 6 чисток в год. Т.е раз в 2 месяца.