Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Bogdan від 30 Січень 2015, 15:04:39

Назва: Запас длины кабеля при прокладке в грунте.
Відправлено: Bogdan від 30 Січень 2015, 15:04:39
Запас длины кабеля при прокладке в грунте всегда применял 5-6%, теперь ПАТ "Киевоблэнерго" пишет замечание что запас должен состоять 1-2% (п.2.3.16 ПУЭ 2009), я с ними не согласен на какой документ можно сослаться ?
Назва: Re: Запас длины кабеля при прокладке в грунте.
Відправлено: Roman3R від 30 Січень 2015, 15:25:44
на какой документ можно сослаться ?
Ще при совдепах був такий документ
Назва: Re: Запас длины кабеля при прокладке в грунте.
Відправлено: Андрюха РЗА від 30 Січень 2015, 15:46:00
Тут http://eom.com.ua/index.php?topic=11260.15 (http://eom.com.ua/index.php?topic=11260.15) уже боянили на эту тему