Суть такая, дано 3 когенерационных установок установленных на первом этаже от каждой идет по 2 кабеля N07NRF 5х120, на втором этаже расположена электрощитовая нужно протянуть силовой кабель до ВРУ желательно по полу. Из нормативных документов понял что расстояние между силовыми кабелями по вертикали 200мм и однослойная прокладка. В помещении ВРУ будет двойной пол и кабели будут заводится с низу. Высота воздуховодов по всей длинен составляет 650мм
Цель : максимальная экономия места.
Вопрос 1: как лучше будет проложить кабельные конструкции по полу второго этажа
Вопрос 2: Можно ли прокладывать кабель такого сечения в перфорированном лотке 400х80
Вопрос 3: Какое количество кабелей можно уложить на лоток в соответствии с требованиями ПУЭ 40% запаса
-
Вопрос 2: Можно ли прокладывать кабель такого сечения в перфорированном лотке 400х80
Можно
Вопрос 3: Какое количество кабелей можно уложить на лоток в соответствии с требованиями ПУЭ 40% запаса
40% тут не подходит, так как этот пункт с гл.2.1 ПУЭ, а она распространяется на кабели сечением до 16мм.кв. Вам нужно смотреть гл.2.3, а в ней написано, что расстояние между кабелями должно составлять не меньше диаметра кабеля. По такому принципу располагаете кабель и подбираете нужную ширину лотка.
По первому вопросу без разреза и плана 1-го этажа непонятно. Как кабели с эл.щитовой пересекают помещение 27?
-
Спасибо попробую, тогда еще вопрос как проходить через стену можно ли сделать прямоугольную кабельную проходку с секциями 80х80 или 70х70 из уголковой стали или есть готовые решения под мои задачи?
По первому вопросу чуть позже зарисую уже с кабельной трассой и лотками, и выложу часть плана и эскиз сюда
-
смотреть гл.2.3, а в ней написано, что расстояние между кабелями должно составлять не меньше диаметра кабеля.
Така вимога стосується лише одножильних кабелів . ПУЕ табл.2.3.3
-
Така вимога стосується лише одножильних кабелів . ПУЕ табл.2.3.3
Согласен, но как же тогда прокладывать многожильные сечением выше 16мм.кв?
-
как же тогда прокладывать многожильные сечением выше 16мм.кв?
В ПУЕ такі вимоги відсутні , виходить що можна прокладати в притул .
-
В ПУЕ такі вимоги відсутні , виходить що можна прокладати в притул .
полностью согласен,
... и учитываем поправочные коэффициенты при прокладке многожильных кабелей "соприкасающихся друг с другом и стеной", как и указывает схема-таблица влияний прокладвыаемых кабелей на токовые нагрузки.