Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: LAKI від 29 Січень 2015, 05:39:57

Назва: В чем и как проложить кабель КГН 2х5х120 мм2
Відправлено: LAKI від 29 Січень 2015, 05:39:57
Суть такая, дано 3 когенерационных  установок установленных на первом этаже от каждой идет по 2 кабеля N07NRF 5х120, на втором этаже расположена электрощитовая нужно протянуть силовой кабель до ВРУ желательно по полу. Из нормативных документов понял что расстояние между силовыми кабелями по вертикали 200мм и однослойная прокладка. В помещении ВРУ будет двойной пол и кабели будут заводится с низу. Высота воздуховодов по всей длинен составляет 650мм

Цель : максимальная экономия места.

Вопрос 1:  как лучше будет проложить кабельные конструкции по полу второго этажа
Вопрос 2: Можно ли прокладывать кабель такого сечения в перфорированном лотке 400х80
Вопрос 3: Какое количество кабелей можно уложить на лоток в соответствии с требованиями ПУЭ 40% запаса
Назва: Re: В чем и как проложить кабель КГН 2х5х120 мм2
Відправлено: CC19 від 29 Січень 2015, 08:27:11
Вопрос 2: Можно ли прокладывать кабель такого сечения в перфорированном лотке 400х80
Можно
Вопрос 3: Какое количество кабелей можно уложить на лоток в соответствии с требованиями ПУЭ 40% запаса
40% тут не подходит, так как этот пункт с гл.2.1 ПУЭ, а она распространяется на кабели сечением до 16мм.кв. Вам нужно смотреть гл.2.3, а в ней написано, что расстояние между кабелями должно составлять не меньше диаметра кабеля. По такому принципу располагаете кабель и подбираете нужную ширину лотка.


По первому вопросу без разреза и плана 1-го этажа непонятно. Как кабели с эл.щитовой пересекают помещение 27?
Назва: Re: В чем и как проложить кабель КГН 2х5х120 мм2
Відправлено: LAKI від 29 Січень 2015, 08:44:44
Спасибо попробую, тогда еще вопрос как проходить через стену можно ли сделать прямоугольную кабельную проходку с секциями 80х80 или 70х70 из уголковой стали или есть готовые решения под мои задачи?

По первому вопросу чуть позже зарисую уже с кабельной трассой и лотками, и выложу часть плана и эскиз сюда
Назва: Re: В чем и как проложить кабель КГН 2х5х120 мм2
Відправлено: Roman3R від 29 Січень 2015, 10:05:10
смотреть гл.2.3, а в ней написано, что расстояние между кабелями должно составлять не меньше диаметра кабеля.
Така вимога стосується лише одножильних кабелів . ПУЕ табл.2.3.3
Назва: Re: В чем и как проложить кабель КГН 2х5х120 мм2
Відправлено: CC19 від 29 Січень 2015, 19:11:40
Така вимога стосується лише одножильних кабелів . ПУЕ табл.2.3.3
Согласен, но как же тогда прокладывать многожильные сечением выше 16мм.кв?
Назва: Re: В чем и как проложить кабель КГН 2х5х120 мм2
Відправлено: Roman3R від 30 Січень 2015, 09:54:33
как же тогда прокладывать многожильные сечением выше 16мм.кв?
В ПУЕ такі вимоги відсутні , виходить що можна прокладати в притул .
Назва: Re: В чем и как проложить кабель КГН 2х5х120 мм2
Відправлено: Firetuf від 30 Січень 2015, 10:28:01
В ПУЕ такі вимоги відсутні , виходить що можна прокладати в притул .
полностью согласен,
... и учитываем поправочные коэффициенты при прокладке многожильных кабелей "соприкасающихся друг с другом и стеной", как и указывает схема-таблица влияний прокладвыаемых кабелей на токовые нагрузки.