Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Lancer від 23 Січень 2015, 14:19:53
-
Добрый день!
Помогите с задачкой: От единственного трансформатора 10/0,4 кВ передать кабелем 0,4 кВ нагрузку в 3200А. Воздушка и шинопровод невозможны.
У меня получается кабель ВВГ 3х(1х300)+1х300.
Какие есть мнения, кто сталкивался с подобной задачей?
-
У меня получается кабель ВВГ 3х(1х300)+1х300.
Яка довжина кабельної лінії ? Необхідно врахувати спадок напруги на цій лінії .
-
Длина около 50м.
Меня интересует больше правильная ли концепция - для каждой фазы беру одножильный кабель + одножильный кабель N, в траншее кладем их в ряд.
Также вопрос как такой кабель посадить на воздушный автомат 3200А? Не уверен, что клеммы автомата позволяют завести такое сечение..
-
Помогите с задачкой: От единственного трансформатора 10/0,4 кВ передать кабелем 0,4 кВ нагрузку в 3200А. Воздушка и шинопровод невозможны.
У меня получается кабель ВВГ 3х(1х300)+1х300.
Какие есть мнения, кто сталкивался с подобной задачей?
Согласен с Романом 3Р, необходимы эти данные. Но даже не имея значения длины выдно, что сечение и количество выбраных кабелей мало для передачи нагрузки в 3200А:
3х591=1773А, как и мало сечение совмещенного РЕN-проводника которой должен быть не менее S/2 суммарного значения фазных проводников
-
Поинтересуюсь: А что это за потребитель такой мощностью около 2 МВт, который нужно запитать по 0,4 кВ. И какой транс стоит в ТП 10/0,4 кВ?
-
Согласен с Романом 3Р, необходимы эти данные. Но даже не имея значения длины выдно, что сечение и количество выбраных кабелей мало для передачи нагрузки в 3200А:
3х591=1773А, как и мало сечение совмещенного РЕN-проводника которой должен быть не менее S/2 суммарного значения фазных проводников
то есть нужно выбрать сечение одножильного кабеля под 3000А? Это ж около 900кв.мм. Ведь 3200А - это ток в каждой из фаз (в каждом из одножильных кабелей)
Поинтересуюсь: А что это за потребитель такой мощностью около 2 МВт, который нужно запитать по 0,4 кВ. И какой транс стоит в ТП 10/0,4 кВ?
Это секция шин РУ-0,4 кВ нагруженная на 2МВт. Необходимо бросить на нее перемычку от существующей секции 0,4 (на расстоянии 50м).
-
Еще интересно возможно ли применить кабель в такой конфигурации 3х(2х(1х240)+3х240 ?
-
Также вопрос как такой кабель посадить на воздушный автомат 3200А? Не уверен, что клеммы автомата позволяют завести такое сечение..
Подшинки
Не судите строго фото - это сборочный процесс
Кабелем под клемму не более 4х жил по 120мм2. я больше не знаю...
-
Еще интересно возможно ли применить кабель в такой конфигурации 3х(2х(1х240)+3х240 ?
Если смотреть по ПУЭ табл.1.3.11-маловато, да и как монтировать такую кучу кабелей сечением 240 мм.кв. Более подходящие при монтаже в теугольник: 3(ВВГ1х1000)+3(ВВГ1х1000)+3(ВВГ1х1000)+3(ВВГ1х400). А еще лучше с использованием шинопровода.
-
Это секция шин РУ-0,4 кВ нагруженная на 2МВт. Необходимо бросить на нее перемычку от существующей секции 0,4 (на расстоянии 50м).
Как-то ничего не прояснило... Вы хотите по стороне 0,4кВ между двумя ТП сделать перемычку? Стесняюсь спросить, зачем?
-
Я так понимаю, что Lancer хочет от установленного отдельно силового трансформатора мощностью 2 МВт, кабельной линией длиной 50м, запитать секцию шин РУ-0,4 кВ. Монтаж линии выполнить как по воздуху, так и в земле в траншее.
Что с точки зрения монтажа, является сомнительным подключить такую нагрузку. Это же не прямой участок без поворотов и изгибов.
Может можно рассматривать вариант выполнения РУ-0,4 кВ пристроенного к камере трансформатора, с дроблением нагрузок, а затем уже подключать отдельные секции существующего РУ-4кВ.
-
Еще интересно возможно ли применить кабель в такой конфигурации 3х(2х(1х240)+3х240 ?
Если смотреть по ПУЭ табл.1.3.11-маловато, да и как монтировать такую кучу кабелей сечением 240 мм.кв. Более подходящие при монтаже в теугольник: 3(ВВГ1х1000)+3(ВВГ1х1000)+3(ВВГ1х1000)+3(ВВГ1х400). А еще лучше с использованием шинопровода.
это одна жила сечением 1000 кв.мм ? =-0 Там наверно получится сумасшедший радиус изгиба при заводе в РУ-0,4 + как посадить эту жилу на клеммы воздушника:
Также вопрос как такой кабель посадить на воздушный автомат 3200А? Не уверен, что клеммы автомата позволяют завести такое сечение..
Подшинки
Не судите строго фото - это сборочный процесс
Кабелем под клемму не более 4х жил по 120мм2. я больше не знаю...
Это секция шин РУ-0,4 кВ нагруженная на 2МВт. Необходимо бросить на нее перемычку от существующей секции 0,4 (на расстоянии 50м).
Как-то ничего не прояснило... Вы хотите по стороне 0,4кВ между двумя ТП сделать перемычку? Стесняюсь спросить, зачем?
Есть две тупиковых КТП, каждая из которых питается независимой линией 10 кВ. Перемычка нужна для того, чтобы иметь возможность переключить нагрузку КТП №2 на КТП №1 по стороне 0,4кВ, т.е. запитать от трансформаторов КТП №1.
-
???
фотографического примера оказалось мало?
Вариант наглядности в приложении.
Обращаю ваше внимание - эта прорисовка для 300мм2
Учитывать один радиус недостаточно.
1. Необходимо считаться с наконечником
вот первый попавшийся (http://www.opttools.ru/catalog/product/17309/)
меня немного смутил размер (l, мм 165), маловато будет.
2. Устройство для опрессовки
это только головка (http://www.opttools.ru/catalog/product/47782/)
-
Есть две тупиковых КТП, каждая из которых питается независимой линией 10 кВ. Перемычка нужна для того, чтобы иметь возможность переключить нагрузку КТП №2 на КТП №1 по стороне 0,4кВ, т.е. запитать от трансформаторов КТП №1.
Как по мне, решение изначально не правильное. И опять недостаток информации. Какова мощность КТП? 1600кВА? КТП однотрансформаторные? Оборудование подключено непосредственно от КТП? На сколько загружены КТП? Хватит ли мощности одной КТП чтобы запитать все оборудование?
Из имеющейся информации у меня складывается следующая картина: есть две однотрансформаторные КТП 3200кВА, трансформаторы загружены на 50%, оборудование подключено непосредственно от КТП без всяких ВРУ и ГРЩ. Оборудование единичное большой мощности
-
Подключить можно все что угодно . Самое главное если не стандартное решение нужно тогда делать опросной лист и акцентировать внимание на этом. Вот недавно подключали в 8 кабелей (4х185) на ток 2500 А. Лучше конечно применять одножильные кабели.
-
Вот что-то мне говорит ,что задача тут освещена не полностью, и возможно ее более простое (менее громоздкое) решение (например обеспечивать вторую категорию не по-секционно, а по каждому потребителю/группе потребителей отдельно ). Считайте это "6-м чувством электрика".
Трансы в 3200 кВА? Теоретически да, а практически какие же токи к.з. будут за ними, если за 1000 кВА порядка 25 кА?
Это ж на какую термику должно быть рассчитано оборудование и те же кабели?
Lancer, выкладывай уже все, как на духу :)))