Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Системи зв'язку, телефонізація, телебачення => Тема розпочата: Есперасна від 15 Січень 2015, 20:47:36
-
Добрый день. Подскажите как быть. строю линию радиофикации, ставлю стойки на 5 домах а уже потом к своему подхожу.Эксперт просит выполнить молниезащиты радиостоек на всех зданиях. "– решениями по устройству защиты от грозовых перенапряжений проектируемых
радиостоек на проектируемом и существующих зданиях по трассе радиолинии". Как это можно сделать.? На проектируемом я просто подсоединяюсь к молниеприемнику здания, а на существующих домах нет никакой информации об этом.
-
На своих домах выполняете токоотвод, стальным оцинкованым кругом диаметром 8мм, к заземляющему устройству состоящему из двух вертикальных электродов (при отсутствии контура заземления). На кабельном вводе в дом от воздушной радиолинии устанавливаете абонентское защитное устройство АЗУ-М(АЗУ-Му) или другое, которое выпускает промышленность РФ. Для существующих домов в примечании или в "Общих данных" проекта указываете, что установленные радиостойки на существующих домах, присоединить к существующему токоотводу существующей радиотрубостойки. Но в заказной спецификации я бы все же, на всякий случай, заказал для отмазкм, круг для токоотвода и метров 6 стального уголка 50х50х5мм
-
Спасибо большое за помощь! :)