Скажите навскидку, что может ещё войти в состав работ по проекту, предусматривающему питание двигателей арт. скважин от проектируемого распред. щита, подключенного от сущ. КТП с одной стороны и от проектируемой ДЭС с другой?
- Разработка схемы электроснабжения;
- Расчёт электрических нагрузок и электропотребления;
- Молниезащита и заземление.
Что ещё потребуется выполнить в проекте?
-
Скажите навскидку, что может ещё войти в состав работ по проекту, предусматривающему питание двигателей арт. скважин от проектируемого распред. щита, подключенного от сущ. КТП с одной стороны и от проектируемой ДЭС с другой? Что ещё потребуется выполнить в проекте?
1. Общие данные.
2. Схема принципиальная электроснабжения.
3. Схема электрическая управления.
4. Схема электрическая внешних подключений.
5. План расположения электрооборудования и прокладки кабелей (в помещении).
6. План расположения оборудования и монтажа внешних кабелей электроснабжения (топосъемка).
7. Кабельный журнал.
Если есть не типовая конструкция для установки пульта, шкафа управления
тогда еще и Общий вид ее в проекте перед кабельным журналом.
В раздел прилагаемые "Спецификация оборудования, изделий и материалов".
-
Ну вот.. теперь мне в корне изменили задачу.
Всё оборудование давно установлено и эксплуатируется.
Необходимо только показать внешние сети (одна питающая линия от КТП до ВРУ + ещё одна от ДЭС до ВРУ).
Никогда такого простого проекта не делал.
Это что,
1. Общие данные
2. Схема внешних эл. соединений
3. План кабельных трасс
4. Сводная спецификация
и готово?
-
Если по минимуму: 1.Общие данные
2. Схема однолинейная электроснабжения
3. План расположения оборудования и прокладки кабелей
(в помещении)
4. План расположения оборудования и монтажа внешних кабелей электроснабжения (топосъемка).
5. Кабельный журнал
и естественно спецификация оборудования, изделий и материалов.
-
Если по минимуму
grossel, интересно, а если по полной раздувать проект из такой мелкой задачи, во что ещё это может вылиться?
Даже придумать ничего больше не могу, кроме приложения расчётов.. Или я ещё мало знаю.
-
grossel, Ну если один кабель или два, то ради чего кабельный журнал то городить?
-
Не хочу считать, но кабелей 6-7 по кабельному журналу, точно. Нормы проектирования гласят не выпускаешь кабельный журнал, должен выполнять схему внешних подключений с нанесением всех данных о кабелях, способе их прокладки и месте подключения.
sanches, я предложил минимум, без которого выпущенные чертежи не проект, а просто бумажки. Если хотите выпустить РД в полном объеме, то нужны ПЗ, схемы внешних подключений, установочные конструкции, план заземляющего устройства ДЭС, молниезащита ДЭС и т.д.
-
Хорошо, с этим понятно.
Возник вопрос из другой оперы: на объекте проектируется насосная станция, в состав которой входит КРУ-6кВ и КТП-6/0,4кВ. Все однолинейки (опросные листы) уже разработаны заводом. Подскажите, как мне комплектовать свои чертежи? Нужно ли до кучи перерисовывать все заводские однолинейки или достаточно делать ссылки на них (как тогда это делается правильней?)?
-
Если оборудование изготовлено и поставлено, то естественно опросные листы можно не оформлять, сославшись на тип и основные характеристики в заказной спецификации.
А однолинейную схему я бы все же вычертил с указанием линий соединения и назначение каждой отходящей к электроприемнику линии. Правила технической эксплуатации требуют наличие в помещении распредустройства или установки однолинейной схемы заверенной лицом ответственным за электрохозяйство. Кроме того при выполнении проекта однолинейная схема является самым важным элементом проекта, дающая пояснение о всех подключениях, характеристиках аппаратов защиты и отходящих к электроприемникам питающих линиях
-
Скажите навскидку, что может ещё войти в состав работ по проекту,..
Что ещё потребуется выполнить в проекте?
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ОФОРМЛЕНИЮ РАЗДЕЛА ЭС
Взято из "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВУ И ОФОРМЛЕНИЮ"
В рабочие чертежи включают:
1) общие данные по рабочим чертежам;
2) схемы электроснабжения;
3) планы расположения кабельных трасс;
4) продольные профили линий (участков линий);
5) чертежи установки кабельных конструкций и прокладки кабелей;
6) кабельный журнал.
В общих указаниях, дополнительно к перечисленному в , включают сведения об уточнении проекта.
На плане расположения кабельных трасс указывают привязки трасс, тип кабельной канализации при помощи условных графических изображений, обозначение кабелей, способ защиты кабелей от механических повреждений и т. п.
Чертежи продольного профиля линий (участков линий) выполняют при пересечении кабельных линий с магистральными дорогами, при сложных геологических условиях, сложном рельефе и т. п.
На чертежах установки кабельных конструкций и прокладки кабелей изображают установку конструкций в кабельных сооружениях с необходимыми разрезами и указаниями по раскладке кабелей на полках и лотках.
Взято из "ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 февраля 2008 года N 87.О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
Подраздел "Система электроснабжения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а) характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования;
б) обоснование принятой схемы электроснабжения;
в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности;
г) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии;
д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах;
е) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения;
ж) перечень мероприятий по экономии электроэнергии;
з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов;
и) решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения;
к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите;
л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства;
м) описание системы рабочего и аварийного освещения;
н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии;
о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии;
в графической части
п) принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения;
р) принципиальную схему сети освещения, в том числе промышленной площадки и транспортных коммуникаций, - для объектов производственного назначения;
с) принципиальную схему сети освещения - для объектов непроизводственного назначения;
т) принципиальную схему сети аварийного освещения;
у) схемы заземлений (занулений) и молниезащиты;
ф) план сетей электроснабжения.