Здание соевого цеха (переработка сои в масло). Работает только в теплое время года. Надо запроектировать систему пожарной сигнализации. Все оборудование должно быть взрывозащищенной. Можете посоветовать оборудование ПС украинского производителя во взрывозащищенном исполнении, которое бы выдерживало минусовые температуры?
-
ППКП019-2-2Ех(ППС-ЗМ)
Прибор выпускается в общепромышленном и во взрывозащищенном исполнениях. Взрывозащищенное исполнение обозначается ППКП019-2-2Ех(ППС-ЗМ) и имеет маркировку«ЕхіЬІІС». Взрывозащищенное исполнение приборов отличается от общепромышленного исполнения наличием в своем составе блока барьерной искрозащиты БИЗ-2 и используется в комплексе с взрывозащищенными извещателями.
Приборы приемно-контрольные пожарные ППКП019-2-2 Ех имеют выходные искробезопасные цепи шлейфов уровня"іb", соответствуют требованиям ГОСТ22782.5, имеют маркировку взрывозащиты"ЕхіЬІІС" и предназначены для установки вне
взрывоопасных зон.
Извещатели пожарные СП212-5 Ех, ИПР Ех, СП103-2А2 Ех, включаемые в шлейфы приборов приемно-контрольных пожарных ППКП019-2-2 Ех через блоки барьерной искрозащиты БИЗ-2, соответствуют ГОСТ22782.5, ГОСТ22782.0, имеют маркировку
взрывозащиты"1ЕхіЬІІСТ5 в комплекте ППКП019-2/60-2 Ех" и предназначены для установки во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в соответствии с гл.4 ПУЭ и другими директивными документами, регламентирующими применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
-
grossel, Вы уверены, что у Веды есть сертификаты на ППС? Это по новым-то ЕН-ам?
lenozzy, взрывозащита со всеми сопроводительными документами есть:
- Варта (Электронмаш) http://chelmash.com.ua/products/explosion-proof_equipment/77-vzryvozaschischennoe-oborudovanie.html (http://chelmash.com.ua/products/explosion-proof_equipment/77-vzryvozaschischennoe-oborudovanie.html) ;
- Омега (Проект АО), система адресная http://www.proektao.com.ua/p_omega.html (http://www.proektao.com.ua/p_omega.html) ;
- Тирас http://www.tiras.ua/category/katalog-produktsii/oborudovanie-dlya-vzryvoopasnykh-pomeshchenii (http://www.tiras.ua/category/katalog-produktsii/oborudovanie-dlya-vzryvoopasnykh-pomeshchenii)
Сорри, есть у Веды сертификаты, но уже просроченные http://veda-bucha.com.ua/doc/ (http://veda-bucha.com.ua/doc/)
-
rga, все перечисленные вами ППКП комплектуются извещателями которые согласно паспортных данных предполагают монтаж внутри отапливаемых помещений или при температуре не ниже -10 градусов и только в паспорте ППКП019-2-2Ех(ППС-ЗМ) написано "предназначены для установки во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок". Хотя НП"Меридиан" г.Харьков выпускает "Фотон-А", с извещателями имеющих взрывозащиту и исполнение для установки при температуре до -30 градусов.
ППКП019-2-2Ех(ППС-ЗМ) имеет сертификат, правда у меня он просрочен. Обновлять не пытался, так как данные приборы использую редко..
-
только в паспорте ППКП019-2-2Ех(ППС-ЗМ) написано "предназначены для установки во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок"
Вопрос интересный.
Вообще-то в паспорте на СП212-5АС,СП212-5,СП212-5Ех написано:
2.11 Извещатель типа СП сохраняет работоспособность при воздействии на него температуры от 263 до 328° К (от минус 10 ° до 55 °С).**
** - по требованию заказчика от - 40 до + 60°С
http://www.mashprom-zvd.ru/wp-content/uploads/2013/03/pasp_sp_212_51.pdf (http://www.mashprom-zvd.ru/wp-content/uploads/2013/03/pasp_sp_212_51.pdf)
, т.е. это нестандартное исполнение, эксклюзив, можно сказать. А в наше время это означает, что если этих датчиков десяток, то изготавливать их будут до морковкина заговения и то необязательно, что согласятся. И за большие деньги.
А в паспорте на прибор, что лежит у Веды на сайте (2007 г) написано:
2.10.1 Диапазон рабочих температур от минус 5 до плюс 40°С.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xG5hQFcq0x0J:veda-bucha.com.ua/docs/pass/pasp_ppkp_019_2.pdf+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xG5hQFcq0x0J:veda-bucha.com.ua/docs/pass/pasp_ppkp_019_2.pdf+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua)
В сети есть паспорт 2009 года, там:
2.10.1 Диапазон рабочих температур от плюс 1 до плюс 40°С.
http://www.sirius.kiev.ua/images/documents/instrukcii/signalizacii/ppk/019-2-2.pdf (http://www.sirius.kiev.ua/images/documents/instrukcii/signalizacii/ppk/019-2-2.pdf)
А это значит, что наружные установки могут быть только разве что в Крыму.
Возможно, у Вас паспорт посвежее? И там есть что-то другое? Да и сертификаты хотелось бы глянуть. А то у Веды не сайт, а недоразумение, причем пожизненно со дня создания. Сертификат показывает ровно до перечня ППК, на другие страницы вообще не дает зайти. :)
Выложите? Очень интересно на что они сертифицировали свои уникальные СП103-2А2, да и ППС тоже.
-
Вообще-то, я не знаю ни одного ППК, включая очень дорогие и очень импортные, который бы работал при минусовой уличной температуре. Не потянет нормальная электроника этого. А не очень "нормальная" будет стоить бешеных денег.
Очень сомневаюсь, что Веда выпустила такой эксклюзив, да еще при этом он работать будет.
lenozzy, может, поблизости есть какая-нибудь отапливаемая будочка? Или цех в чистом поле, заброшенный на всю зиму?
Да, сертификат на СП103-2А2 нашла. Он даже до 15 года. И сертификация на все обязательные требования 5-й част ЕН54. Трудно представить, однако...
-
- Омега (Проект АО), система адресная [url]http://www.proektao.com.ua/p_omega.html[/url] ([url]http://www.proektao.com.ua/p_omega.html[/url]) ;
lenozzy, это вас спасет
Заявлена работоспособность извещателей при температуре -30 +55 °С
По факту - так и есть.
Извещатели можно заказать (на заводе! самому переделать не получится!) в безадресном исполнении, работают с 12в 2х проводным шлейфом.
-
rga, я и не утверждаю, что приборы ППКП019-2-2 Ех Бучи можно открыто устанавливать на улице. В моем посту написано: "Приборы приемно-контрольные пожарные ППКП019-2-2 Ех имеют выходные искробезопасные цепи шлейфов уровня"іb", соответствуют требованиям ГОСТ22782.5, имеют маркировку взрывозащиты"ЕхіЬІІС" и предназначены для установки вне взрывоопасных зон", то есть согласно норм при температуре +5 градусов и касается устанавливаемым во взрывоопасных зонах и наружных установках с взрывоопасными зонами-извещателей.
Так как все понимают, что не только ППКП но и для того чтобы выполнить систему оповещения и управлениния эвакуацией людей и передачу сигналов на ПЦН, необходимо где-то все равно размещать и их аппаратуру управления.
-
Т.е. по сути ППС отличается от остальных приборов только тем, что БИЗ у него встроен в коробку ППК. Но это и не есть хорошо. БИЗ нужно ставить на вводе кабелей во взрывоопасную зону, а ППК обычно на каком-то, но отдалении. Разве что отдельный случай, когда ППК можно повесить прямо на стену взрывоопасного помещения.
Я, собственно, чего? Не нравится нам ППС. Не рекомендую пользоваться. Не верю в надежность и качество. Поэтому лучше бы что-то другое взять.
Вот у "Омеги" извещатели можно к б/а приборам прикручивать. А ППК все равно придется ставить в теплом месте. Варта и Трирс зарекомендовали себя вполне пристойно.
-
Вот поэтому я отказался от Бучи и использую "Тирас" если есть кроме помещений с взрывоопасной зоной, помещения с пормальной средой.
Боюсь, что "Омега" и "Фотон-А" это приборы одного и того же города и одного уровня, раньше ставил "Фотон" но затем отказался по схожей причине с Бучей и по ценовой политке.
-
Боюсь, что "Омега" и "Фотон-А" это приборы одного и того же города и одного уровня, раньше ставил "Фотон" но затем отказался по схожей причине с Бучей и по ценовой политке.
Омега компактней, логичней, удобней в проектировании, лучше в монтаже (половина оборудования Фотона не проходила входной контроль, правда, если все обменять-проверить-донастроить, работает достаточно стабильно, но затраты на монтаж увеличиваются вдвое-втрое). Плюс, развивается, в отличие от Фотона.