Для всех квартир сделать однофазный ввод и поставить автоматы по 50А (пускай потом жильцы как хотят так и воротят);Но вообще лучше у заказчика спросить ему эти квартиры продавать.
більше 95 м2 (незалежно від кількості кімнат) - 16 кВт , 80 А . При трифазному вводі в такі квартири - 25 А .
Для усіх квартир однофазні вводи .Згідно ДБН В.2.5-23-2010:
Для усіх квартир однофазні вводи .Підтримую. Якщо виникне питання по використанню електричного доопалення та водопідігріву для 16 поверхових житлових будинків, потрібно керуватись Додатком Д2;Д4 ДБН В.2.5-23. При розрахунковому навантаженні >11кВТ на вводі в житло-п.3.10 ДБН, з улаштуванням 3-и фазного вводу.
Для обмеження потужності наступні параметри вводів
Квартири з газовими плитами :
до 95 м2 (незалежно від кількості кімнат) - 5 кВт , 25 А
більше 95 м2 (незалежно від кількості кімнат) - 9 кВт , 50 А
Квартири з електричними плитами :
до 95 м2 (незалежно від кількості кімнат) - 10 кВт , 50 А
більше 95 м2 (незалежно від кількості кімнат) - 16 кВт , 80 А . При трифазному вводі в такі квартири - 25 А .
більше 95 м2 (незалежно від кількості кімнат) - 16 кВт , 80 А . При трифазному вводі в такі квартири - 25 А .Ну тут можно подискутировать, например в квартиру в 110м.кв. можно спокойно заводить 10кВт.
Остаточне рішення, куди їх віднести, приймає інженер-проектувальник.Остаточне рішення приймає замовник в завданні на проектування , в більшості випадків замовник не бажає "підвищеного рівня" для зменшення потужності в ТУ . В моїй практиці таке було уже не один раз .
но все же хотелось бы обосновать как минимум 12 кВтЗвертайтесь до замовника .
программисты обл энерго забили ЭТИ показания в ограничения в счётчик..и получается что у людей от 2х до 5 кВт на квартируПрошел это в Днепре, две недели ездил на Ленинградскую к Кучерявому в обнимку с ДБН и расчетами, доказывал свою правоту. Доказал :D
получается что у людей от 2х до 5 кВт на квартируПочему 2кВт?, по т.3.1 минимум 5 кВт!
На вводе вру автоматы по расчетному току, устройств ограничения мощности не потребовали.Какие автоматы на вводах, и какая расчетная мощность по ТУ?
Какие автоматы на вводах, и какая расчетная мощность по ТУ?По ТУ 200кВт, расчетная 165кВт, расчетный ток вводов 166А и 172А автоматы по 200А, в ТП автоматы 320А, при токе в аварийном режиме 290А.
По ТУ 200кВт
Прочитал и со своей проблемкой: жилой дом (9-12 этажей) на этаже по 8 квартир (3-1-1-2, 2-1-1-3). Два стояка, два этажных щитка. По заданию заказчика - квартиры с электроплитами, емкостными водонагревателями (в 3х комнатных квартирах по 2 шт.), электрическими полотенцесушителями (по заданию 1 кВт), возможность установки бытового кондиционера и какая получается мощность на вводе и какое напряжение выбрать? В подъездах 77, 77, 53 и 44 квартиры?Нагрузки считаем на стояках согласно рекомендаций Додатка Д.3 ДБН В.2.5-23-12кВт на квартиру, при мощности больше 11кВт, согласно ДБН В.2.5-23-напряжение выбираем 380В. Рассмотрим подъезд, где самое большое количество квартир-77 шт., на 2 стояка с этажными щитами в подъезде получим: 39 и 38 квартир соответственно. Тоесть согласно Д.3 это 92,5кВт (151,2А) для 39 квартир и 90,82кВт (148,5А) для 38 квартир с учетом коэффициента одновременности. Автоматы защиты стояков на ВРУ выбираем с расцепителями 160А, что допускают НД (<250A).