Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Generator від 19 Грудень 2008, 22:25:54
-
Форумчане, помогите разобраться! =-0
Проектировал внутрянку КНС, где по заданию ОВК была заложена КНС со стандартным набором оборудования, исполнение которого не взрывозащищенное (электродвигатели и т.д.), освещение было принято на основе светильников ЛСП 42 2х40.
Отдел по надзору принимающей организации ссылаясь на книгу "Охрана труда при эксплуатации систем водоснабжения и канализации" изд. СТРОЙИЗДАТ, 1983г. настаивает на том, что освещение в грабельном отделении должно быть выполнено во взрывобезопасном исполнении. (книгу я эту не нашел, если у кого есть пожалуйста поделитесь).
По моему мнению данная книга не является документом т.к. это просто рекомендуемая литература (если я ошибаюсь, поправьте) и она как мне кажется противоречит ПОТ РМ-025-2002 "Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства", пункт 2.4.11 которых гласит:
При ремонтных работах в колодцах и других подземных сооружениях, грабельных помещениях насосных станций, очистных сооружениях канализации и других местах, где могут скапливаться взрывоопасные газы, следует использовать для освещения переносные светильники во взрывозащищенном исполнении.
Как мне кажется, отдел по надзору в первую очеред должен руководствоваться именно ПОТ РМ-025-2002.
Заранее благодарю всех кто поможет мне найти выход из этого тупика :).
P.S. Помооогитее =-0 =-0 =-0!
-
по заданию ОВК была заложена КНС
Т.е. ОВК здесь является технологом. А технолог должен определить категорию помещения и указать это в своем задании (и указать в своем разделе проекта).
Поэтому все вопросы к технологу.
-
КНС отнесена технологами к категории "Д" и мне при проектировании электротехнической части было это известно.
У отдела по надзору нет претензий к исполнению технологического оборудования, только к освещению.
-
Проконсультировался у специалиста по ВК:
1 По нормам - категория Д, и неоднозначный подход к исполнению двигателей и освещения вызвал недоумение.
2 Для нашего региона (Украина) в связи с несколькими взрывами в КНС эксплуатация стала требовать применять в грабильных отделениях ВСЁ электрооборудование во взрывобезопасном исполнении.
3 Логика отдела по надзору, видимо, такая:
РМ-025-2002 написан для эксплуатации (подразумевается, что стацонарная часть электрооборудования выполнена по нормам), поэтому в них и указано для переносных. Но раз указано, что для переносных, значит, и стационарные светильники должны быть в аналогичном исполнении.
Склоняюсь к тому, что отдел по надзору прав, но все равно надо, чтобы ОВК порылись в своих нормах по поводу категории.
А ссылка на книгу, конечно же, неправомерна - это не нормативный документ. Но это может быть и издание норм по охране труда- надо уточнять.
-
У нас в России еще с советских времен все грабельные помещения КНС строили с оборудованием не во взрывобезопасном исполнении.
По поводу РМ-025-2002 могу сказать, если бы требовалось в грабельных помещениях насосных станций наличие стационарных светильников во взрывобезопасном исполнении, об этом было бы сказано в самом документе.
-
Уважаемые коллеги, хотелось бы услышать и другие Ваши мнения
по данному вопросу :thumbsup:!
P.S. =-0 SOS =-0!