Доброго времени суток!
Суть проблемы: разрабатывается проект реконструкции АГЗП, расстояние в натуре от МТП (существующая, установлена возле последней опоры на бетоннном фундаменте) до резервуара СУГ составляет 80м, однако согласно таблице 4,11 ПНАОП 0.0.-1.32-01 минимально допустимое расстояние от открытых РУ до резервуаров для тяжелых газов составляет 100м. Если РУ, ПС распололожены в ЭП, то расстояние сокращается до 80 метров.
Заказчик наступает на горло -- говорит я обложу МТП кирпичем и она у меня станет закрытая. А я настаиваю на переносе за взрывоопасную зону, считаю, что он говорит совершенно дикие вещи.
Господа! Кто прав и какие конструктивные предложения будут с Вашей стороны?
-
я считаю ты прав, но закажчику можно ответить при помощи пож. надзора (они за этим очень смотрят), знаю иногда предварительно, если нет выхода на инспектора, есть договор с пож. на просмотр и рекомендации к проекту. По поводу кирпича то есть требования гл.4 ПУЕ к расположению РУ и камер трансформаторов к ЗТП, а на МТП некоторые с них не распространяются (как исключение для КТП), то есть МТП - ЗТП даже с кирпичом не станет (была такая же проблема у товарища пожарн. не прошли)
-
Пожарники замечания уже дали, сказали отнести за взрывоопасную зону, но заказчика душит жаба переносить МТП, твердит "обложу кирпичем, разъединитель вакуумный поставлю" и т.д. Упертый как не знаю кто. Представляю себе какая конструкция получится...