Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: SKlim від 18 Грудень 2008, 10:26:47
-
Как правильно обозначать датчики на принципиальных схемах? Имеется в виду индуктивные, емкостные, ультразвуковые, отические. Я все черчу квадратиками с выводами, но мне кажется не очень наглядно, а какой нибудь документ по этому делу найти не случилось.
-
Согласно ГОСТ 21.404-85. СПДС. Автоматизация технологичесеских процессов.Обозначение условные приборов и средств автоматизации в схемах.
-
Есть такой ГОСТ 21.404-85 "АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ В СХЕМАХ"
Я думаю руководствоваться надо этим документом. В принципе не проблема его найти в интернете, но могу выложить в файловый архив, что сейчас и сделаю
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=286
-
В ДСТУ 4030-2001 Системы охранного назначения они все есть, но использовать в автоматике можно или нет я не знаю.
-
Есть такой ГОСТ 21.404-85 "АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ В СХЕМАХ"
В этом ГОСТе есть все условные обозначения для схем автоматизации. Очень хороший ГОСТ, правда видел новый ГОСТ, если я не ошибаюсь то 2003г. К сожалению его нету, поэтому сравнить их не могу
-
Спасибо. ГОСТ 21.404-85 я видел. По-моему, он больше для функциональных схем.Имелось в виду следующее. На риунке УГО индуктивного датчика приближения трехпроводного с функцией нормально открытого контакта(взят с каталога). Фотодатчики видел такое же обозначение, но со стрелочками (как у светодиода). А как обозначить если датчик емкостной, ультразвуковой? А если выход аналоговый?
(http://file://localhost/F:/Общая/датчик%20индуктивный%20трехпроводный.jpg)
-
Чего-то картинка не прилепилась. А как картинку вставить?
-
А как обозначить если датчик емкостной, ультразвуковой? А если выход аналоговый?
Мне кажется нужно руководствоваться буквенными обозначениями, поскольку УГО (ГОСТированных) на всё не напасешься. А про буковки есть ГОСТ 2.710-81 "ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ
В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ" http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=288
-
В ДСТУ 4030-2001 Системы охранного назначения они все есть, но использовать в автоматике можно или нет я не знаю.
Нельзя, т.к. этот ДСТУ не распространяется на системы автоматизации.
-
А как картинку вставить?
добавить вложение (если картинка jpg, то её сразу видно будет)
-
Чет все-равно не получается. Пустую картинку показывает. Ладно, завтра еще попробую.