Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Типові проєкти => Тема розпочата: Osenniy від 15 Грудень 2008, 18:14:47
-
В экспертизе сделали замечание, что ТП 407-3-273 недействителен, и необходимо использовать ТП 407-3-612-91 я же про него ничего не слышал. Поиск ничего не дал, может кто работает с ним или знает где его найти помогите...
Заранее спасибо.
-
Если типовой проект аннулирован то имеет смысл искать другой типовой и привязывать именно ЕГО
-
И еще в соответствии с законом "Об авторских и смежных правах" Вы не имеете права привязывать типовой если вы его не покупали официально у разработчика и т.п. (он предназначен исключительно для ознакомления)!
Я в таких случая поступаю просто, а именно ТУПО вставляю чертежи типовых проектов (раземееться без штампов) в листы своих рабочих проектов и таким образом выпускаю свои рабочие проекты.
ТП 407-3-612-91 - http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=283 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=283)
-
Generator,
Выкладывайте в архив многие будут признательны...
-
http://tipovoy-proekt.ru/ktp.html